Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend?

4,90 Stern(e) 7 Votes
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend?
>> Zum 1. Beitrag <<

D

Daniel-Sp

Ob der untere Modulationsbereich passt, entnimmt Du den Datenblatt. Dort sollte der Modulationsbereich bei unterschiedlichen Arbeitspunkten angegeben sein. Interessant wäre die untere Grenze bei A7 (7°C AT). Dann kannst Du abschätzen wie gut die Wärmepumpe in der Übergangszeit passt. Bei A-7 kannst Du abschätzen, ob die Leistung im Winter reicht oder ob der Heizstab frühzeitig einsetzen muss.
Prüfe auch die Heizlastberechnung genau, welche Raumtemperatur wurde angenommen, entspricht sie euren Wünschen... Wurde eine Raumweise Heizlastberechnung mit den Parametern Deines Hauses erstellt?
 
H

hippjoha

Vielen Dann erst mal für eure schnelle Hilfe und Antworten. Das hilft mir schon mal sehr weiter für das nächste Gespräch mit unserem Heizungsbauer. Sobald ich nähere Daten habe, melde ich mich wieder
 
Z

Zaba12

Finde die Wärmepumpe mit 10kW auch zu überdimensioniert für die QM, aber den Fachmann bezahlst Du, er sollte wissen was er tut.
 
H

hippjoha

So, ich hab eben ein Schreiben für die Jahresarbeitszahl Berechnung erhalten. Wenn ich es richtig lese hat sie "nur" 8,1 kW?

Leistungszahl Cop (A-7/W35 / A2/W35 / A7/W35): 3,3 / 4,31 / 5,12
Nennleistung in kW (A7 / W35): 8,1

Gesamtjahresarbeitszahl: 4,61
 
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1804 Themen mit insgesamt 26577 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
2Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
3Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
4Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
5Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
8Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
9Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
10Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
11Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
12Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
13Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
14Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
17Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
18Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
19Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13

Oben