Du beschreibst hier doch nur die maximale Leistung der Wärmepumpe. Das hat erstmal nur wenig mit dem Verbrauch zu tun. Andere Daten (Wärme in kWh und Strom in kWh) lieferst Du bisher nicht. Und KFW 55 ist nicht gleich KfW 55.
4kW Heizlast für KfW55 bei 250m² ist ziemlich gut. 6kW für 150m² ist auch ok. Wichtiger wäre u.a., dass die Fußbodenheizung für Wärmepumpen optimiert bzw. auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt wurden und Du keinen Pufferspeicher oder Überströmventile verbaut bekommen hast.
Beschäftige Dich einmal damit wie eine Wärmepumpe optimal betrieben wird, dann klappt es (hoffentlich) auch mit dem Verbrauch:
- Thermostate voll auf, oder gleich ausbauen
- thermischen Abgleich machen
- Vorlauftemperatur über Heizkurve so niedrig wie möglich
Und wenn alles mal optimal eingestellt ist, dann machst Du weiter und sperrst z.B. die Heizung nachts für 12 Stunden, weil sie tagsüber effizienter läuft. Und schon liefert sie im Mittel nur noch 3kW Wärme und taktet auch weniger.