Hallo,
ich war heute bei dem Sohn von Freunden um mir seine Wärmepumpe anzugucken,
sein Haus ist ein alter alter Altbau, Bj. ca. 1920. Dach ist schon gedämmt, Fenster teilweise neu und Wände werden auch gemacht. Da vorher Nachtspeicheröfen verbaut wurden, ist dann eine Vaillant Arotherm Tower 75 mit Fußbodenheizung und Dämmung darunter im EG und OG verbaut worden. Die Bude wird teilweise nicht richtig warm, (Heizkurve 0,7!) die einzelnen Regler der Fußbodenheizung sind nach einem hydraulischen Abgleich eingestellt worden.
Fußbodenheizung ist nicht so mein Thema, allerdings kam ich im Kreislauf EG nur auf knapp 550 l/h.
Tja, die Überraschung kam beim Anblick der Anlage, der HB hat einen 100l Pufferspeicher in Parallelanschluss montiert, natürlich mit extra Heizkreislaufpumpe.
Die arotherm quirlt den Speicher mit 1200l/h durch, dementsprechend sind der Vor- und Rücklauf auf der Heizungsseite wärmer als auf der Heizkreislaufseite.
Takte und Betriebsstunden sind seit 01.01.24 ca. 3600h zu 1850 Takte
Der COP Heizen bei ca. 5,3 und 3,5 Warmwasser.
Mein spontaner Gedanke war natürlich Umbau auf Reihenanschluss, evtl. könnte sogar der Puffer rausfliegen. Hat jemand vielleicht die Möglichkeit mir passende Hydraulikschamata zuzusenden, die er für die Diskussion mit dem HB für einen Umbau nehmen kann? Braucht man bei Fußbodenheizung im EG und OG irgendwelche Zusatzkomponenten? Pufferspeicher drinnen lassen oder rausnehmen macht vermutlich keinen so großen Unterschied?
VG
Ingo
ich war heute bei dem Sohn von Freunden um mir seine Wärmepumpe anzugucken,
sein Haus ist ein alter alter Altbau, Bj. ca. 1920. Dach ist schon gedämmt, Fenster teilweise neu und Wände werden auch gemacht. Da vorher Nachtspeicheröfen verbaut wurden, ist dann eine Vaillant Arotherm Tower 75 mit Fußbodenheizung und Dämmung darunter im EG und OG verbaut worden. Die Bude wird teilweise nicht richtig warm, (Heizkurve 0,7!) die einzelnen Regler der Fußbodenheizung sind nach einem hydraulischen Abgleich eingestellt worden.
Fußbodenheizung ist nicht so mein Thema, allerdings kam ich im Kreislauf EG nur auf knapp 550 l/h.
Tja, die Überraschung kam beim Anblick der Anlage, der HB hat einen 100l Pufferspeicher in Parallelanschluss montiert, natürlich mit extra Heizkreislaufpumpe.
Die arotherm quirlt den Speicher mit 1200l/h durch, dementsprechend sind der Vor- und Rücklauf auf der Heizungsseite wärmer als auf der Heizkreislaufseite.
Takte und Betriebsstunden sind seit 01.01.24 ca. 3600h zu 1850 Takte
Der COP Heizen bei ca. 5,3 und 3,5 Warmwasser.
Mein spontaner Gedanke war natürlich Umbau auf Reihenanschluss, evtl. könnte sogar der Puffer rausfliegen. Hat jemand vielleicht die Möglichkeit mir passende Hydraulikschamata zuzusenden, die er für die Diskussion mit dem HB für einen Umbau nehmen kann? Braucht man bei Fußbodenheizung im EG und OG irgendwelche Zusatzkomponenten? Pufferspeicher drinnen lassen oder rausnehmen macht vermutlich keinen so großen Unterschied?
VG
Ingo