Aber die 150 cm Kniestockhöhe deiner Zeichnung liegen bei ca. 50 cm im Raum. Direkt an der Wand ist die Kniestockhöhe mit 125 cm angegeben.
Nein. Das Maß liegt ebenso wie das andere direkt an der Außenwand.
Generell gibt es aus meiner Sicht keine eindeutige und allgemein gültige Definition, wie der Kniestock zu messen ist. Die Zeichnung ist aber eindeutig, und daher gibt's auch nichts falsch zu verstehen.
Nach Zeichnung hat er:
-1,25 m Kniestock, gemessen zwischen OK Rohdecke und UK Fertig-Decke, also 1,38 m nach Estrich, oder ca. 1,35 m im "fertigen Raum" mit Belag
-1,50 m Kniestock, gemessen zwischen OK Rohdecke und UK Sparren
Es gibt auch die Variante, den Kniestock zwischen Rohdecke und Oberkante der Sparren zu messen, dann wäre der Kniestock noch viel kleiner.