Dr Hix
Ich bin da als Laie langsam etwas überfragt. Ich würde allerdings spontan behaupten, dass die Punkte 1-3 nicht in Ordnung sind.
1) Da gehört m.W. ein Profil hin, aber in der Größe habe ich das auch noch nicht gesehen (kenne das in 3cm Aufbauhöhe). Sieht erst mal so aus, als hätte der FB sich vermessen. Selbst wenn man da außen ne Fensterbank mit Mörder-Gefälle verbaut, was passiert Innen? Will der da noch ne Bohle vornageln?
2) Nein, das ist nicht mehr luftdicht. Das ist einfach Pfusch!
3) Wie in meinem letzten Beitrag vermutet, der FB hatte keinen Bock (oder keine Ahnung). Normalerweise würden die Schrauben relativ mittig im Profil sitzen und ne Abdeckkappe erhalten. Hier konnte er mittig nicht schrauben, weil da die Luftschicht sitzt, er hätte also eine Art Anker hernehmen müssen. In dem Fall hätte er das Vlies auch nicht perforiert...
PS: Je nach Auftragsvolumen würde ich an deiner Stelle einmal darüber nachdenken einen Sachverständigen hinzuziehen.
1) Da gehört m.W. ein Profil hin, aber in der Größe habe ich das auch noch nicht gesehen (kenne das in 3cm Aufbauhöhe). Sieht erst mal so aus, als hätte der FB sich vermessen. Selbst wenn man da außen ne Fensterbank mit Mörder-Gefälle verbaut, was passiert Innen? Will der da noch ne Bohle vornageln?
2) Nein, das ist nicht mehr luftdicht. Das ist einfach Pfusch!
3) Wie in meinem letzten Beitrag vermutet, der FB hatte keinen Bock (oder keine Ahnung). Normalerweise würden die Schrauben relativ mittig im Profil sitzen und ne Abdeckkappe erhalten. Hier konnte er mittig nicht schrauben, weil da die Luftschicht sitzt, er hätte also eine Art Anker hernehmen müssen. In dem Fall hätte er das Vlies auch nicht perforiert...
PS: Je nach Auftragsvolumen würde ich an deiner Stelle einmal darüber nachdenken einen Sachverständigen hinzuziehen.