Kompriband zwischen Verblender und Fenster mit Luftspalt

4,80 Stern(e) 5 Votes
Dr Hix

Dr Hix

Ich bin da als Laie langsam etwas überfragt. Ich würde allerdings spontan behaupten, dass die Punkte 1-3 nicht in Ordnung sind.

1) Da gehört m.W. ein Profil hin, aber in der Größe habe ich das auch noch nicht gesehen (kenne das in 3cm Aufbauhöhe). Sieht erst mal so aus, als hätte der FB sich vermessen. Selbst wenn man da außen ne Fensterbank mit Mörder-Gefälle verbaut, was passiert Innen? Will der da noch ne Bohle vornageln?

2) Nein, das ist nicht mehr luftdicht. Das ist einfach Pfusch!

3) Wie in meinem letzten Beitrag vermutet, der FB hatte keinen Bock (oder keine Ahnung). Normalerweise würden die Schrauben relativ mittig im Profil sitzen und ne Abdeckkappe erhalten. Hier konnte er mittig nicht schrauben, weil da die Luftschicht sitzt, er hätte also eine Art Anker hernehmen müssen. In dem Fall hätte er das Vlies auch nicht perforiert...


PS: Je nach Auftragsvolumen würde ich an deiner Stelle einmal darüber nachdenken einen Sachverständigen hinzuziehen.
 
C

Caidori

Hey,
wir haben ja auch ein Holzhaus und bei uns sah das definitiv anders aus.
Bei dem Fenster mit der Lücke drunter, da ist nur der Kleber?
Unsere Fenster "standen" alle auf dem Holzrahmen, da hing nichts in der Luft. Bezweifle auch das das so richtig ist.

Beim Rollladenkasten haben wir auch "nur" Rigips drüber, ist lt Fensterbauer wohl damit man im schlimmsten Fall leichter dran kommt.

Ich weiß ja nicht ob ihr über GU baut oder per Einzelvergabe, aber da sollte mal ein ernstes Gespräch geführt werden :/
 
D

dertill

Ergänzend zu @Dr Hix :
Die 10(?) cm Öffnung unter dem Fenster kann so bleiben, das lässt mehr Licht ins Haus, schön Diffus, dann blendet das auch nicht und im Winter kann man dann an den Frostkristallen an der Innenfensterbank auch sehen, wann man seine Dicke Jacke anziehen muss.

Ganz ehrlich: Wer sowas einbaut und behauptet, das muss so, dem sollte man mit seinen doppellagigen Kompribändern auspeitschen und das zu kurze Fenster übern Kopp ziehen.
Jemand anderes sollte dann ein 10 cm höheres Fenster mit der Maueröffnung unten bündig (bzw. maximal 15 mm Fuge) abschließender Fensterbankanschlussschiene für Innen- und Außenfensterbank fachgerecht mit genannten Ankern montieren ohne die Abdichtung zu perforieren.

Zum Rollladenkasten: Passt zum Rest der Arbeiten, dass der zu dick ist oder falsch montiert (so nicht ersichtlich). Was da an Überstand zu sehen ist, ist dann Auslegungssache, solange es technisch sauber ist.
 
D

dertill

Als Nachtrag: Sind alle Fenster so kurz unten, oder nur das eine? Wenn alle zu kurz sind, sollte geprüft werden, ob evtl. die eingebaute Brüstungshöhe zu niedrig ist, oder der Fensterbauer falsch geliefert hat. Selbst wenn man das mit nachträglichem Aufbau unter dem Fenster zurechtpfuscht, wird die Fensterbank ja höher sitzen, als bei den anderen Fenstern am Haus - außer alle sind zu kurz.

Bei der äußeren Glasdichtung wurde im Werk nicht ordentlich gearbeitet. Die Dichtung lässt sich noch richten. Glasleisten ab, Glas raus, Dichtung gerade andrücken und wieder rein. Bei kleinen Fenstern 10 Minuten Arbeit für geübte. Kritisch ist das nicht, von außen eindringendes Wasser in diesem Bereich wird über die entwässerungsschlitze abgeführt. Schön ist aber anders.
 
Zuletzt aktualisiert 24.11.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Kompriband zwischen Verblender und Fenster mit Luftspalt