Hallo Leute,

die Antworten sind zwar alle richtig, aber passen gar nicht so richtig zu dem vorliegenden Problem.
Ich versuche es mal ein wenig aufzuklären.

1. Warum steht der Kellerlichtschacht über den Boden hinaus?
Dies hat den Hintergrund, dass bei unklaren Baugrundverhältnissen die Geländeoberkante als höchster zu erwartender Grundwasserstand angenommen wird. Wenn es nun zu Regenereignessen kommt, läuft das oberirdische Wasser in den Lichtschacht. Wenn man ihn hochsetzt passiert genau dieses nicht.

2. Was bewirkt eine Lichtschachtabdeckung?
Die beschriebene Glasplatte ist nur ein Schlagregenschutz. Wasser kann trotzdem hineingelangen.

3. Zur Aussage: "Die Fenster sind keine U-Boot-Fenster"
Die Lichtschächte sind so zu positioneren, dass Wasser zeitweise im Lichtschacht stehen kann, ohne an die Fenster zu gelangen, ansonsten hätte man druckwasserdichte Fenster einbauen müssen. Dazu gibt es ein Mindestmaß, was einzuhalten ist, damit das Wasser genug Zeit hat zu versickern.

4. Zur eigentlichen Frage: "Wie montiert man die Lichtschächte richtig?"
Damit eine Wasserdichtigkeit im Anschluss entsteht, muss die Dämmung bereits mit geeignetem Material an der Wand befestigt werden und darf nicht wasserführend sein. Hier kann also nur eine XPS-Dämmung zum Einsatz kommen. Dann muss der Lichtschacht mit einem speziellen Kleber, der auf den Lichtschacht aufgebracht wird angeklebt und verschraubt werden. Die Klebewulst muss sich herausdrücken (Nur dort wo Wasser auftritt, aber auf Ihrem Bild kann ich das nicht erkennen).
Für das Aufbringen des Klebers gibt es extra noch einen Primer damit dort auch ein Verbund herrscht, sonst kommt dort zu viel Wasser von der Seite.

Wir haben den Lichtschacht der Konkurrenz verbaut, und dafür statt einer normalen XPS-Platte die dazugehörigige Dämmplatte des Herstellers genommen. Diese wurde mit einem 2-Komponenten-Kleber mit Zahnspachtel im "Buttering-Floating-Verfahren" an die Wand aufgebracht.

Die Fuge ist dicht und hat gem. Zulassung bei richtiger Ausführung dicht zu sein. Die Aussage des Bauunternehmers, dass Ihr einfach Kies auslegen müsst ist Bequemlichkeit.
Ich kann euch ja auch keinen WU-Keller verkaufen und sagen, ihr müsst eine Drainageanlage verbauen, damit das Wasser nicht mehr drückt.

Wenn Ihr noch Fragen habt, bitte immer gerne

Gut wären auch noch ein paar Bilder von der Montagesituation.

LG Jann
 
Nida35a

Nida35a

ich sehe für den TE geringe Chancen, eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung zu erkennen, und dann kann später die Drainage ein wirksames Hilfsmittel sein, Wasser aus dem Kellerbereich fern zu halten.
Außerdem sollten alle Durchführungen (Wasser, Abwasser, Telekom, Strom usw) gegen drückendes Wasser ausgeführt sein.
Gruß Nida
 
B

Bookstar

Normal werden Lichschächte nicht abgedichtet. Wichtig ist, dass Wasser weglaufen kann und sich dort nicht staut.
 
Nida35a

Nida35a

@Sisali86
sprich mal mit den Nachbarn, die alte Häuser haben,
Thema Wasser im Keller, feuchte Jahre, trockene Jahre, Wasser in Schächten usw..
Daraus kannst du gewisse Rückschlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen.
Und ich bin immer noch der Meinung, wer einen WU Keller baut, erwartet drückendes Wasser.
Woher kam diese Empfehlung ? Kostet ja nicht wenig Geld.
 
J

Jann St

Wieder am Thema vorbei:

Wer einen Lichtschacht an einen WU-Keller montiert, hat diesen wasserdicht anzuschließen. Und das funktioniert auch. Natürlich gibt es andere Lösungen, aber es geht hierbei darum, ob die Ausführung für die vorgesehene Lösung die Richtige ist. Und das wäre mit "nein" zu beantworten.

Ich schreibe ja auch nicht auf die Frage :"Wie dichte ich ein Flachdach ab?" die Antwort "Also ich finde ein Walmdach mit einer ordentlichen Ziegeleindachung viel besser, da läuft das Wasser Zwangsweise ab."

Die Frage warum ein WU-Keller verkauft wurde ist sogar aus der Erläuterung zur Fragestellung herauszulesen:

lehmiger Boden, Wasser läuft schlecht ab. Heißt im Fachtext "Zeitweise aufstauendes Sickerwasser". Für diesen Lastfall ist diese Bauweise sehr üblich.

Und Ja, wenn sich ein Laie anschaut wie es richtig auszusehen hat, kann man beurteilen ob das vorliegende falsch ist.

LG Jann
 
Zuletzt aktualisiert 24.11.2024
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller
Nr.ErgebnisBeiträge
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
3Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
4Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
7KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
8Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
12Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
13Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
14Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
15Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
16Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
17Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
18Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
19Kostenschätzung Keller realistisch? 32
20Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32

Oben