Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

4,80 Stern(e) 5 Votes
XeNiA

XeNiA

Was ich nicht verstehe und bitte nimmt es mir nicht übel ich bin erst am Anfang, jede Baufirma, egal ob Massiv oder Fertighaus, jeder Architekt und Planer mit dem ich geredet habe erzählte mir dass KfW55 nur dann zu erreichen ist wenn die richtige Wärmeleitfähikeit der Materialien gegeben ist UND die Technik passt.

Bei der Technik ist das bei Gas der Brennwertkessel UND ST UND Kontrollierte-Wohnraumlüftung Wärmerückgewinnung. Diese Information wurde mir wie gesagt aus unterschiedlichen Quellen gegeben womit ich mich abgefunden habe.

Hat euer Energieberater einen so guten Primärenergiebedarf errechnet dass tatsächlich KfW55 auch ohne der drei Technikkomponenten möglich ist?

Unser Termin mit dem Energieberater soll bald anstehen, evtl. bin ich dann schlauer
Wir hatten die gleichen Informationen und dachten, dass wir ST auf jeden Fall mit rein nehmen müssen. Haben aber auch direkt gesagt, dass wir gern darauf verzichten würden.
Der Energieberater hat uns von Anfang an gesagt, dass es möglich sein könnte es aber eine recht knappe Sache wird.
Letzten Freitag hat er dann die Bestätigung zum Antrag (BZA) für die KfW fertig gehabt.
Der ermittelte Wert sieht wie folgt aus:

Referenzgebäude: 67,9kWh(m2a)

Unser Jahresprimärenergiebedarf: 35kWh(m2a)
 
P

Paulus16

Hallo XeNia,

wir möchten bald auch bauen und eure Variante scheint mir sehr interessant (Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG ohne Solar). Du hast erwähnt, dass dies bei entsprechender Ausrichtung bei euch durch mehr Dämmung Dach und Bodenplatte, kannst du bitte mehr Details geben (Wo genau, wie dick und welches Material,..)?
 
N

NYC76

Hi XeNiA,
da wir nach dem Kauf des Grundstücks auch in die finale Phase mit unserem GU einsteigen, würden mich auch Details zu Eurer Planung sehr interessieren. Wir hatten hatten zwar noch keinen Termin mit dem Energieberater, aber der Vertriebler unesers GU meint nach Rücksprache mit dem Energiebearter, dass so gar gegenüber der üblichen Gas+Solar-Kombi ein zusätzliches Solarmodul fällig wäre..
@andi-2000:Seid Ihr schon weiter inn dem Thema?
 
C

coobura

Hi XeNiA,
da wir nach dem Kauf des Grundstücks auch in die finale Phase mit unserem GU einsteigen, würden mich auch Details zu Eurer Planung sehr interessieren. Wir hatten hatten zwar noch keinen Termin mit dem Energieberater, aber der Vertriebler unesers GU meint nach Rücksprache mit dem Energiebearter, dass so gar gegenüber der üblichen Gas+Solar-Kombi ein zusätzliches Solarmodul fällig wäre..
@andi-2000:Seid Ihr schon weiter inn dem Thema?
Hi,

Wir sind was die Heizung betrifft weiter, es wird Gas+Lüftung mit Wärmerückgewinnung+Solarthermie. Mauerwerk 20+14.

Das ganze als KfW55

Leider gab es Komplikationen mit der KfW Finanzierung, wir waren unter Zeitdruck und hatten nicht wirklich nochmals die Möglichkeit mit dem Energieberater zu besprechen ob das ganze auch ohne Solarthermie ginge. Vielleicht könnt ihr das besser machen.

Grüße
 
Nordlys

Nordlys

Es müsste gehen. Mein Schwiegersohn hat verputzten Porenbeton Ytong 36.5; das Haus ist ein kubischer 1.5 Geschösser, Luftwärmepumpe Junkers, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Rückgewinnung, kein Solar auf dem Dach, und es ist KFW 55, wenn auch man so gerade eben. Aber genug ist ja genug, um die 5000,- zu kriegen.
 
ares83

ares83

@Nordlys Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe ist KFW55 auch nicht so das Problem aufgrund des besseren Faktors. Das Ganze mit Gas stellt hier die Herausforderung da.
 
Zuletzt aktualisiert 23.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
5Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht? 37
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
11Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
12Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
13Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
14Gasheizung ohne Solarthermie? 61
15KfW55 mit 36er Ziegel (un)möglich? 25
16Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
17Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
18Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
19Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
20Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18

Oben