S

Saruss

Es gibt aber sehr viele Parameter, die diese Preise "unvergleichbar" machen;
Art der Sonden, Anzahl der Bohrungen, Verfüllmaterial, Zugänglichkeit, wie lang der Anschluss war/was inklusive ist (z.B. Wartungsschacht zum Entlüften außen oder nicht) und so weiter. Da braucht man mehr Informationen.
 
S

Sebastian79

Wie viel Meter habt ihr denn gebohrt? Mir empfiehlt das LBeg 70 bis 90 Meter Doppel U-Sonde. Der Bohrunternehmer meinte 100 m und er nimmt eine Entzugsleistung von 50 W/m an (die wir ja noch nicht mal haben). Das Irritiert mich etwas.
Dann frag ihn doch, wieso er Annahmen trifft, die Ihr nicht habt. Es bringt Dir nichts, wenn Du unsere Werte weißt - das muss auf jedes BV hin geplant werden.

Wir haben 44 W/m und es wurde auf die Heizlast hin die Dimensionierung der Bohrung gemacht (1 x 140m). Jene hast Du ja leider bisher meines Wissens nach bisher nicht gemacht, oder?
 
L

Legurit

Doch, eine Heizlast liegt vor. Die liegt bei 5,4 kW + Warmwasser (Annahme 1 kW). Was total daneben war, war die Raumheizlast. Nach effiziente-Wärmepumpe.ch würde das bei 39 W/m und einem Cop von 4,6 würde das inkl. Warmwasser 125 m bedeuten. Das Bohrunternehmen meinte nun aber 100 m - auf der LBeg ist halt von noch weniger die Rede (bei unseren Daten).
 
L

Legurit

Auch wieder nicht so ganz einfach... angeboten sind 6 kW - Mehrmeter kann man zusätzlich "kaufen". Nun muss ich noch mal herausbekommen, was es bedeutet, wenn es nicht eine Bohrung wird, sondern 2. Das ganze Gewerk ist ne Katastrophe - bzw. ein Nervenspiel. Nun haben wir 20er Roher für die Fußbodenheizung - auf Anraten im pinken Forum - beauftragt, nun sagen auf einmal alle, dass die Verlegung nicht so gut damit funktioniert.
Wir bleiben gespannt.
 
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Planung/Vorbereitung einer Tiefenbohrung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
2In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
3Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
4Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6Photovoltaik für Warmwasser 26
7Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
8Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21

Oben