Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich

4,40 Stern(e) 5 Votes
A

Alessandro

Pufferspeicher ist mein Lieblingsthema o_O :p

Bei einer Paralleleinbindung einer 100L Büchse, kommt es stark auf die Position der Anschlüssen an.
Prinzipiell kann man davon ausgehen, dass ein Parallelpuffer (hydrl. Weiche) so gut wie immer Überladen werden muss, da sich erst eine mittlere Temperatur im Puffer einstellt.
Durch das stündliche Abtauen und die "Entleerung" des Puffers hat man ein niedrigeres Temperaturniveau als wenn man direkt in die Heizkreise geht.

Ich kann im Hydraulikschema leider keine Pumpengruppen usw. sehen...

Interessant wäre zu wissen, welche Temperaturen die Anlage ausspuckt.
 
D

Dennis89

Pufferspeicher ist mein Lieblingsthema o_O :p


Interessant wäre zu wissen, welche Temperaturen die Anlage ausspuckt.
Fotos anbei. Die Vorlauftemperatur scheint bisschen hoch zu sein, das liegt an der Ladepumpenregelung. Diese habe ich von "Festwert%" -> "Spreizungsregelung 6K" umgestellt. Weniger als 6K geht leider nicht. Wenn ich auf Festwertstelle und die Pumpe auf 50% stelle, ist der Vorlauf gut 2Grad weniger und der Volumenstrom bei 19L/min.
stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544707-1.jpg

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544707-2.jpg

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544707-3.jpg

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544707-4.jpg

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544707-5.jpg

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544707-6.jpg

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544707-7.jpg

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544707-8.jpg

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544707-9.jpg

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544707-10.jpg
 
A

Alessandro

wo hängt der "Isttemperatur HK1" Fühler? Am Rücklauf-Fußbodenheizung?
Warum hast du auf Spreizungsregelung 6K gestellt?
 
D

Dennis89

wo hängt der "Isttemperatur HK1" Fühler? Am Rücklauf-Fußbodenheizung?
Warum hast du auf Spreizungsregelung 6K gestellt?
Ich glaube am Puffer?!

Spreizungsregelung habe ich aktiviert, weil es in der BDA steht. Genauso habe ich die Pumpe von Differenzdruck konstant II auf Konstant Drehzahl III gestellt.
stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544742-1.JPG

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544742-2.JPG

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544742-3.JPG

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544742-4.JPG

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544742-5.JPG

stiebel-eltron-wpl-a-05-hydraulischer-abgleich-544742-6.jpg
 
Zuletzt aktualisiert 26.11.2024
Im Forum Stiebel Eltron GmbH & Co. KG gibt es 15 Themen mit insgesamt 194 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich
Nr.ErgebnisBeiträge
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72

Oben