D
dertill
Vereinfacht? Natürlich. Ich habe keine tagesweise Wärmeverlustberechnung gemacht und auch ist der Einfluss auf der Nordseite oder im Wind sicher größer als auf der Südseite, aber im Mittel wirst du je nach Region und Lage irgendwo bei 60-80 kWh pro U-Wert-Änderung um 1 W/m²K landen, wenn das Material das gleiche ist, nur dicker oder dünner.Ich halte die Berechnung für ein bisschen sehr vereinfacht und nicht richtig. Ihr wollt das den U-Wert um fast 20% verschlechtern!
Ich halte einen U-Wert von 0,26 für einen Neubau für grottenschlecht
Die 20% klingen dramatischer als es ist. Der Wärmedurchgang durch die Wände mach vielleicht 1/5 vom Gesamtbedarf aus - da sind es dann nur noch 4% Mehrverbrauch. Die kann man über bessere Fenster oder Dach wieder einsparen oder durch ordentliche Ausführung der Wärmebrücken und hohe Luftdichtheit ohne Pfusch.
Den großen Sinn im höheren Schallschutz sehe ich aber auch nicht. Auch hier gilt: Anschlüsse und Fenster sind die Schwachstellen.