Wahnsinnig niedrige Kosten bei euch .
Ich habe es die Tage ausprobiert bei ca 5-10 Grad Außentemperatur.
Ohne Kellergeschoss ca. 15-18 Kilowattstunden , mit Kellergeschoss ca. 30 / Tag .
Und da Hatte ich die ERR unten nur auf Stufe 2 !!
Wobei ich nicht weiß ob es Strimtechnisch einen Unterschied macht ob Stufe 2 oder 6 , weil Die Vorlauftemperaturen fürs obere Geschoss ja eh ca. 30 Grad sind und für den Keller dann nur gemischt werden ...
Ich glaube auch das deine 30kWh keine Aussagekraft haben. Gerade wenn das sonst unbeheizt ist braucht es ne ganze Weile um auf Temperatur zu kommen. Die Wärme des Wasser geht in die Substanz und dadurch wird der Rücklauf kälter. Das dauert ne Weile bis das Ganze durchgewärmt ist, bei uns waren es nur fürs EG auch locker 1,5 Tage bei erhöhtem Verbrauch.
Die Funktion der ERR solltest du dir nochmal genau durchlesen. OB 2 oder 6 ist erstmal egal für die Wassertemperatur. Eine ERR macht nichts weiter als die Temperatur im Raum zu messen und ab dem eingestellten Wert die Ventile zu schließen damit kein weitere warmes Wasser nachströmt. Bis also der Temperaturwert für deine eingestellte 2 erreicht wird fließt das Wasser mit der gleichen Vorlauf Temperatur als wenn du eine 6 einstellen würdest. Eventuell ist der Wert noch gar nicht erreicht gewesen bis zum Ende des Tests.
Insgesamt solltest du dir aber nicht zu viel erwarten, 220qm +120qm Keller sind schon ein riesiger Bau, und auch mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe wirst du schon einige verbrauchen. Wir sind bei 160qm KFW 55 Stadtvilla im Dezember auch bei 500kWh gewesen, und das bei einer guten Arbeitszahl von 4,2.