Für alle, die mit dem Kauf und der (energetischen) Sanierung einer Bestandsimmobilie liebäugeln...
Ich habe vorgestern in einem 50 Jahre alten Haus in einer DG-Wohnung eine neue Wärmepumpe (Pana Monoblock) in Betrieb genommen - einfach an die alten Leitungen angeklemmt.
Bauzustand Grundstück. 60er Jahre
Fenster (fast) alle neu - Lieferschwierigkeiten bei zwei kleinen Gaubenfenstern
Dachschrägen (nicht so viele) vor ca. 15 Jahren mit 12cm Mineralwolle WLG 35 gedämmt
oberste Geschossdecke vor ca. 15 Jahren mit 12cm Mineralwolle gedämmt (in der Holzdecke) sowie neu mit 2x24cm Mineralwolle auf der Decke gedämmt
Heizkörper so groß wie möglich (Typ 33) neu
Außenwände noch nicht gedämmt (kommt noch nächstes Jahr)
unter der DG-Wohnung wird durch den Bewohner darunter normal geheizt - vergleichbar mit sehr guter Kellerdeckendämmung
Wärmepumpe-Leitungen noch nicht vollständig gedämmt, das folgt in den nächsten Tagen
Ergebnis: bei 0 Grad läuft die Wärmepumpe ohne zu takten mit Vorlauf 35 und Rücklauf 30 Grad für 21-22 Grad Innentemperatur (Hydraulik noch nicht so eingestellt wie berechnet, Ventile zunächst out of the box).
Fazit: Wärmepumpe funktioniert effektiv und effizient, trotz noch fehlender Außendämmung. Die bisher durchgeführten Maßnahmen haben sich ebenfalls im überschaubaren Rahmen bewegt, da viele Dinge in Eigenleistung erbracht werden konnten. Energieberater als auch Ing-Büro an Bord.
Es muss nicht immer alles komplett gemacht werden, um sich von Öl/Gas zu lösen. Und eine Hochtemperatur-Wärmepumpe ist bei überschaubarem Aufwand auch entbehrlich.
Ich habe vorgestern in einem 50 Jahre alten Haus in einer DG-Wohnung eine neue Wärmepumpe (Pana Monoblock) in Betrieb genommen - einfach an die alten Leitungen angeklemmt.
Bauzustand Grundstück. 60er Jahre
Fenster (fast) alle neu - Lieferschwierigkeiten bei zwei kleinen Gaubenfenstern
Dachschrägen (nicht so viele) vor ca. 15 Jahren mit 12cm Mineralwolle WLG 35 gedämmt
oberste Geschossdecke vor ca. 15 Jahren mit 12cm Mineralwolle gedämmt (in der Holzdecke) sowie neu mit 2x24cm Mineralwolle auf der Decke gedämmt
Heizkörper so groß wie möglich (Typ 33) neu
Außenwände noch nicht gedämmt (kommt noch nächstes Jahr)
unter der DG-Wohnung wird durch den Bewohner darunter normal geheizt - vergleichbar mit sehr guter Kellerdeckendämmung
Wärmepumpe-Leitungen noch nicht vollständig gedämmt, das folgt in den nächsten Tagen
Ergebnis: bei 0 Grad läuft die Wärmepumpe ohne zu takten mit Vorlauf 35 und Rücklauf 30 Grad für 21-22 Grad Innentemperatur (Hydraulik noch nicht so eingestellt wie berechnet, Ventile zunächst out of the box).
Fazit: Wärmepumpe funktioniert effektiv und effizient, trotz noch fehlender Außendämmung. Die bisher durchgeführten Maßnahmen haben sich ebenfalls im überschaubaren Rahmen bewegt, da viele Dinge in Eigenleistung erbracht werden konnten. Energieberater als auch Ing-Büro an Bord.
Es muss nicht immer alles komplett gemacht werden, um sich von Öl/Gas zu lösen. Und eine Hochtemperatur-Wärmepumpe ist bei überschaubarem Aufwand auch entbehrlich.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: