J

Joedreck

Habt ihr die Wärmepumpe ansonsten vernünftig eingestellt? Wurde ein hydraulischer Abgleich gemacht und dir Heizkurve angepasst? Das ist bei der Wärmepumpe entscheidend.
Ich hoffe 30 Grad Vorlauf bei 10 Grad über null ist kein Neubau und sie geht auf Heizkörper?
 
A

Alex85

Ich Zweifel auch die Werte des Sensors BT2 an. Man beachte mal den rapiden Anstieg und anschließenden Abfall der Messwerte. Das hat doch nichts mit Wassertemperaturen zu tun, die verhalten sich doch nicht derart „digital“
 
blackm88

blackm88

Hm, aktuell Außen 10,6 Grad, laut Wärmepumpe Display Vorlauf bei 31,9 und Rücklauf 28,7
Am Rohr selbst Vorlauf 23,6 und Rücklauf 23,2
 
ares83

ares83

Ich Zweifel auch die Werte des Sensors BT2 an. Man beachte mal den rapiden Anstieg und anschließenden Abfall der Messwerte. Das hat doch nichts mit Wassertemperaturen zu tun, die verhalten sich doch nicht derart „digital“
genau so ist aber bei uns die Darstellung der Temperaturen für Vorlauf und Rücklauf. Es geht, wenn Warmwasser ansteht, von den aktuellen Temperaturen kurz auf die rund 50 Grad hoch und dann schnell wieder runter.
 
N

nxs80

Ich glaube, ich kann das Problem auflösen. Bei uns liegt es wohl wirklich an der Warmwasseraufbereitung. Ich habe die mal für gestrige Nacht komplett ausgeschaltet. Und siehe da, diese Spitzen sind nicht mehr vorhanden. Dafür treten Sie in den Morgenstunden verstärkt auf. Ob das jetzt aus Sicht des Stromverbrauchs besser ist? Ich bezweifele das gerade...
 
J

Joedreck

Das kannst du doch am Stromzähler sehen, oder habt ihr nur einen?
Beobachte dabei mal die Verdichterstarts. Ziel ist es möglichst wenige zu haben bei möglichst langer Laufzeit.
Ansonsten versuche möglichst nur 1-2 mal den Warmwasserspeicher zu erhitzen. Besonders wenn tagsüber keiner da ist. Und duscht nachts jemand bei euch?
Schichtarbeit oder so?
 
Zuletzt aktualisiert 26.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
2Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
3Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
9Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
10Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
11Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
12Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
13Badheizung und Wärmepumpe 22
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
17Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
18Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
19Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
20BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30

Oben