H
Heidi1965
Bei unserem Neubau hat der Architekt einen Schornstein eingeplant weil wir einen Kaminofen im Flur haben wollten. Es war ganz klar, dass es ein raumluftunabhängiger Ofen wird und es ein Schornstein mit Sauerstoffzufuhr sein musste. Der Maurer hat das erledigt. Der Kaminbauer hat den raumluftunabhängigen Ofen angeschlossen. Beim ersten Probebetrieb wurde heute festgestellt, dass der Ofen nicht richtig brennt weil er nicht genug Sauerstoff bekommt. Er brannte nur gut wenn a) die Klappe vorstand oder b) der Schacht an der gegenüberliegenden Wand geöffnet war. Der Ofenbauer hat versucht durch den Schacht von unten in den Schornstein zu leuchten und hat festgestellt, dass das Rauchrohr den Schornstein fast komplett ausfüllt und kaum Raum für Luftzufuhr ist. Er vermutet, dass ein falscher Schornstein eingebaut wurde. Bingo! Also sofort Anruf beim Bauunternehmer, der die Maurerarbeiten gemacht hat (heute Abend kurz vor 19.00 Uhr). Letzterer will morgen erst mal in seinen Unterlagen nachsehen, welche Art Schornstein der Baustoffhändler ihm in Rechnung gestellt hat.... Der Ofenbauer kannte auch einen Fall bei dem die Maurer beim Schornsteinaufbau soviel Mörtel genommen hatten, dass dadurch kein Platz mehr für Luftzufuhr von oben war. Da musste sehr aufwändig über das Dach mit irgendwas rumgestochert werden um das wieder frei zu bekommen. Wie auch immer. Großer Mist!..... Ich fürchte wir müssen die Sauerstoffzufuhr für den Ofen jetzt aus den Wohnräumen nehmen was natürlich bei einem neuen total isolierten Haus richtig blöd ist.
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Hat da jemand Erfahrungen mit?