Naja, denken wir mal nach. Ein DN100 führt in der Regel das Wasser fürs halbe Dach ab, also vllt 50-70m².
Deine Rinne soll das Wasser abführen, welches dir Starkregen in Verbindung mit Wind an die Haustür drückt. Da reden wir von 2, 3m², mehr wird dein Pflaster vor der Türe ja nicht sein. Und es hat Gefälle, hoffe ich.
Das sollte in DN50 schaffen.
Auch Starkregen entlädt ja nicht plötzlich 50l/m², als wenn jemand nen Eimer Wasser auskippt. Wenn in einer Stunden 120l kommen, dann sind das 2l pro Minute, bei 3m² also 6l pro Minute, die der Abfluss wegziehen muss.
Das Problem wird da eher werden, dass deine Entwässerung das alles gar nicht aufnehmen kann und das Wasser nach ein paar Minuten im Rohr steht. Dann sprudelt es über. Passiert mit Fallrohren auch, lässt sich gar nicht vermeiden.
Bei 100m² Dachfläche und 50l/m²/h ist ne 10m² Zisterne in 2 Stunden voll, wenn sie vorher komplett leer war. Und auch der Notüberlauf ist dann voll, weil die öffentliche Regenentwässerung auch nicht auf Starkregen ausgelegt ist.