Payday
darum gehts gar nicht. die stichleitung steht 8mon still im Jahr. das Wasser dadrin bekommt keime mit der zeit, welche dann von der stichleitung zurückwandern in die ursprüngliche Leitung und dann normal abgezapft werden.
die zugehörigen Vorschriften besagen:
DIN EN 806-2, 18.3
Um Stagnation zu vermeiden, ist die Installation so zu planen, dass unter normalen Betriebsbedingungen eine regelmäßige Erneuerung des Trinkwassers erfolgt.
DIN EN 806-4, 4.8
Entnahme Armaturen und Rohrleitungen sind so anzuordnen, dass die Stagnation verringert wird.
nun könnte man natürlich darüber spekulieren, ob ein Wasserzähler + anschlussterminal in Ordnung ist. absolut klar ist allerdings, das der Zähler nach den hahn die stichleitung verkürzt und den 2 Absatz zu gute kommt.
unser Sanitärmann hat genau so damals argumentiert, als wir einen anschlussbereich im Haus haben wollten. das wurde nämlich NICHT vergessen.
die zugehörigen Vorschriften besagen:
DIN EN 806-2, 18.3
Um Stagnation zu vermeiden, ist die Installation so zu planen, dass unter normalen Betriebsbedingungen eine regelmäßige Erneuerung des Trinkwassers erfolgt.
DIN EN 806-4, 4.8
Entnahme Armaturen und Rohrleitungen sind so anzuordnen, dass die Stagnation verringert wird.
nun könnte man natürlich darüber spekulieren, ob ein Wasserzähler + anschlussterminal in Ordnung ist. absolut klar ist allerdings, das der Zähler nach den hahn die stichleitung verkürzt und den 2 Absatz zu gute kommt.
unser Sanitärmann hat genau so damals argumentiert, als wir einen anschlussbereich im Haus haben wollten. das wurde nämlich NICHT vergessen.