ja, auch.Eine überdimensionierte Wärmepumpe führt zu kurzen Takten. Wenn die dahinter liegende Fußbodenheizung aber halbwegs gut eingestellt ist, sollte das nicht per se zum „Kurzschluss“ führen, der den Rücklauf hochschnellen ließe, somit den Takt fälschlicherweise zu früh beendet und kurze Zeit später, nach einem Abfallen des Rücklauf, dann wieder einschaltet.
Die Konsequenz unpassendr Einstellung kann sein, dass die Hysteresis zu gering wird.
Das kann passieren, wenn man die Vorlauftemperatur möglichst genau einhalten will.
Ist aber nicht nötig! Die darf gern einige Grad pendeln zw Einschalt- u AusschaltPunkt.
Evtl passen auch noch n paar Liter Wasser mehr in den Heizkreislauf rein?!?
(gut entlüftet?)
Ich würde daher versuchen heraus zu knobeln, welcher Einstellwert die geringe
Hysteresis bewirkt und dies entsprechend vergrößern.