Hallo zusammen,
folgende Situation:
Der Versorger legt uns ein NAYY-J 4x50 Kabel, ca. 10 Meter auf unser Grundstück in ein Übergabeschrank.
Ab hier müssen wir die restliche Erschließung bis zum Haus selbst organisieren.
Bis zum Haus sind es noch weitere 70-80 Meter. (Haus wird in dritter Lage gebaut)
Der Leistungsbedarf liegt bei 30kVA.
Jetzt haben wir unterschiedliche Aussagen und unterschiedliche Angebote von Elektrikern erhalten.
Empfohlen wurde uns auf jeden Fall ein Kupfer Kabel zu nehmen.
Elektriker 1. empfiehlt mindestens ein Kabel NYCWY 4x50 SM35. Aufgrund der länge von 70-80 Meter empfiehlt er aber eigentlich 4x70 zu nehmen, da es bei dieser länge sonst zu einen Leistungsabfall kommen kann und die 30kVA nicht mehr gewährleistet werden können.
Elektriker 2 empfiehlt NYCWY 4x35 SM16. Dieses würde vollkommen ausreichen.
Hat E1 oder E2 recht? Was würdet ihr mir empfehlen zu nehmen?
Vielen Dank im Voraus
Müller
folgende Situation:
Der Versorger legt uns ein NAYY-J 4x50 Kabel, ca. 10 Meter auf unser Grundstück in ein Übergabeschrank.
Ab hier müssen wir die restliche Erschließung bis zum Haus selbst organisieren.
Bis zum Haus sind es noch weitere 70-80 Meter. (Haus wird in dritter Lage gebaut)
Der Leistungsbedarf liegt bei 30kVA.
Jetzt haben wir unterschiedliche Aussagen und unterschiedliche Angebote von Elektrikern erhalten.
Empfohlen wurde uns auf jeden Fall ein Kupfer Kabel zu nehmen.
Elektriker 1. empfiehlt mindestens ein Kabel NYCWY 4x50 SM35. Aufgrund der länge von 70-80 Meter empfiehlt er aber eigentlich 4x70 zu nehmen, da es bei dieser länge sonst zu einen Leistungsabfall kommen kann und die 30kVA nicht mehr gewährleistet werden können.
Elektriker 2 empfiehlt NYCWY 4x35 SM16. Dieses würde vollkommen ausreichen.
Hat E1 oder E2 recht? Was würdet ihr mir empfehlen zu nehmen?
Vielen Dank im Voraus
Müller