Für den Außenbereich brauchst du ein Kabel mit der Bezeichnung NYY-J
Am besten Steckdosen und Lampen getrennt absichern. Ich würde in deinen Fall 2,5mm² verwenden. Ein 4mm² oder 6mm² bekommt man in keiner Lampe vernünftig angeschlossen.
Die Lampen werden wahrscheinlich sowieso LED-Lampen sein, dann kann man diese auch ggf. mit nur 10 A oder sogar nur 6A absichern.
Nur als Denkanstoß: evtuell über E-Ladestationen nachdenken und den Querschnitt entsprechend anpassen. Vorsorglich.
Querschnitt je nach Ladeleistung und einzeln abgesichert. Ein Ladestation hat nichts in einem Stromkreis mit Lampen oder anderen Steckdosen verloren. Denn zum Laden benötigt man Drehstrom also ein 5x Xmm².