Hallo Zusammen,Hat jemand mittlerweile die optimalen Einstellungen für die sommerzeit gefunden? Wann aktiviert sich euer Bypass... was bedeutet die kühlperiode, kühlgrenzwert .. welchen Wert hier am besten einstellen??
Habe eine q350 tr mit enthalpie wärmetauscher
Was ist bei euch die aktuellste Firmware?
Schallbegrenzung bedeutet in der Regel, dass irgendwo was verdreckt ist. Tausch mal den Filter, reinige ggf. draußen das Insektengitter insbesondere an der Zuluft usw.Hallo Zusammen,
mich würden auch die optimalen Einstellungen Sommer / Winter interessieren.
Hab seit ein paar Tagen die Meldung " Schallbegrenzung" - würde gern mal die Anlage mal wieder ursprünglich einstellen
Vielen Dank für Deine Antwort.Schallbegrenzung bedeutet in der Regel, dass irgendwo was verdreckt ist. Tausch mal den Filter, reinige ggf. draußen das Insektengitter insbesondere an der Zuluft usw.
Auch billige Fremd-Filter können zu erhöhtem Luftwiderstand führen und lösen diese Meldung aus.
Fehlermeldung ist wieder da. Mist.Vielen Dank für Deine Antwort.
Filter hab ich alle getauscht vor kurzem. Aber Du könntest Recht haben, es sind nicht die Originalen.
Die Passivtemperatur hab ich jetzt auch wieder deaktiviert. Jetzt ist die Meldung auch wieder weg.
Kann man irgendwo die Einstellungen vergleichen? Sprich Komfortregelung etc.
Das mit dem Filter draußen ist auch ein guter Tipp!!!
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei | 12 |