zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung

4,60 Stern(e) 5 Votes
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 4 der Diskussion zum Thema: zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung
>> Zum 1. Beitrag <<

A

Alessandro

Es ist alles immer Einstellungssache
Und wenn alles aufeinander perfekt abgestimmt ist, dann kann auch das Raumthermostat sinnvoll sein. Und das obwohl es eigentlich nur ein Temperaturbegrenzer ist.
Ich wollte damit nur sagen dass man sich nicht vorstellen darf, dass die Wärmepumpe mit aufgeblähten heißen Backen gegen die geschlossenen Ventile drückt während der volle Volumenstrom durch die geöffneten Ventile fließt. Die checkt den Bedarf durch die Anforderungen automatisch und regelt sich ein. Dadurch lässt ein bisschen Energie sparen.
 
face26

face26

@Alessandro

Wenn Deine Wärmepumpe zu hohe Vorlauf Temperaturen bereit stelle dann ist die Heizkurve falsch eingestellt.

Man sollte sich in den thermischen Abgleich und in den Selbstregeleffekt mal einlesen.

ERR mag vielleicht in selten genutzten Räumen mit evtl. wechselnder Nutzungsart Sinn machen. (Hobbyräume oder so was).

Wenn man den Abgleich ordentlich gemacht hat und bei der Auslegung der Flächenheizung (das ist Voraussetzung sonst wird es schwierig) es richtig gemacht hat, dann muss die ERR nix regeln.

Durch den Abgleich regle ich ein, dass die einzelnen Räume entsprechend Ihrer Anforderungen (raumweise Heizlastberechnung) den notwendigen Durchfluss erhalten. Die Heizung stellt ja nur eine Vorlauf Temperatur zur Verfügung. Nicht für jeden Raum eine andere. Im Gegensatz dazu macht eine ERR auf oder zu.
 
untergasse43

untergasse43

Kann man diese ERR/Wärmepumpe-Diskussion eigentlich auch auf moderne Gasheizungen mit Solarunterstützung übertragen?
 
A

Alessandro

Der Selbstregeleffekt wird durch eine ERR allerdings verstärkt, was auch wieder für Thermostate spricht.

Hier ein Beispiel, für was ein Thermostat gut sein kann:
Bei uns hat es seit einer Woche durchgehend 15-16°C Außentemperatur, Nachts teilweise noch kälter. Die Wärmepumpe ist so eingestellt dass erst ab 18°C AT kein Warmwasser für die Fußbodenheizung zu Verfügung gestellt wird.
Da es vorher allerdings Wochenlang so warm war, dass sich das Gemäuer aufgeheizt hat und diese Wärmeabgabe nach wie vor die Räume auf 22°C hält, sperren die Thermostate die Ventile.
Ergo habe ich keine Heizanforderung und die Wärmepumpe heizt nur für den Speicher.
Natürlich wäre die Energie für das Aufheizen des Warmwassers für die Fußbodenheizung durch die Heizkurve relativ gering, die Pumpe würde aber trotzdem durchgehend laufen und kostet Strom. Pumpen, so effizient sie auch sind, kosten im Betrieb relativ viel und sind eines der höchsten Verschleißteile in der Anlage
 
Zuletzt bearbeitet:
face26

face26

Es ist alles immer Einstellungssache
Und wenn alles aufeinander perfekt abgestimmt ist, dann kann auch das Raumthermostat sinnvoll sein.
Und wenn das so ist...brauchst keine ERR.

Um nochmal ein anderes Beispiel zu nehmen.

Du hast 10 Räume. 2 Davon brauchen aktuell 30 Grad Vorlauf Temperatur. Sind aber die Bäder also relativ wenig Volumen. Alle anderen bräuchten weniger. Wärmepumpe unterscheidet aber nicht also hast Du so eingestellt dass es aktuell 30 Grad Vorlauf sind. Was passiert? In 8 Räumen geht die ERR zu. In zwei bleibt Sie offen. Wärmepumpe schickt 30 Grad los und hat einen Mindestvolumenstrom. Die will/muss die Energie los werden. Wird sie aber nicht weil ERR 8 Räume zugemacht hat. Was passiert also?
Kommt jetzt auf das Schema an.
Entweder Du hast einen Heizungspuffer dazwischen also bunkert die Wärmepumpe die Energie im Puffer. Schlecht weil bis die wieder gebraucht wird -> Energieverlust.
Andere oder zusätzlicher Weg ist das Überströmventil, der Vorlauf wird also gleich wieder in den Rücklauf geschickt und wandert im Kreis.

Ist jetzt etwas überspitzt aber soll zeigen warum ERR meist nicht zum Energiesparen beiträgt.
 
D

Daniel-Sp

Naja, ohne ERR würde keine Wärme an die Fußbodenheizung abgegeben und die hohe Rücklauftemperatur würde zum Abschalten der Wärmepumpe führen und das teure sinnlose Aufheizen des Speichers entfallen..
Ev. kannst du auch die Heizgrenze runtersetzen, 18°C für ein Neubau ist schon hoch finde ich.
 
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen


Ähnliche Themen zu zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
10Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
11Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
12Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
13Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
16Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18

Oben