zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung

4,60 Stern(e) 5 Votes
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 7 der Diskussion zum Thema: zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung
>> Zum 1. Beitrag <<

T

T_im_Norden

Verabschiede dich von der Vorstellung das die Wärmepumpe einzelne Räume beheizt.

Stell dir dein ganzes Haus mit den Zimmern wie einen großen Wasserkreislauf vor.

Zu jedem Zimmer hast du einen Zugang der regelbar ist und vorgibt wieviel Wasser da in welcher Zeit durchläuft.

Der gesamt Kreislauf wird auf eine Temperatur aufgeheizt.

Um nun einen Raum auf die gewünschte Temperatur zu bringen muss du je nach Raumgröße eine bestimmte Menge Wasser da reinlassen.

Sind alle Räume gleich groß ist das kein Problem, du lässt einfach überall die gleiche Menge Wasser rein.

Nun sind aber Räume immer unterschiedlich groß, also musst du überall die zum Raum passende Menge reinlassen.

Das regelst du über den Zugang (Verteilerkasten der Fußbodenheizung, hier kannst du den Durchfluss einstellen).

Leider ist es aber so das in manche Räume nicht genug Wasser reinpasst um Sie auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen (meistens die Bäder da diese klein sind und höhere Temperaturen gewünscht sind).

Nun kannst du entweder Platz für mehr Wasser schaffen (Verlegeabstand geringer oder Wandheizung) oder du erhöhst die Temperatur des Wassers.

Das erhöhen der Temperatur (das ist die bekannte Vorlauftemperatur) bringt zwar die gewünschte Wärme ins Bad allerdings werden die anderen Räume nun auch wärmer.

Also musst du hier die Wassermenge reduzieren bis du deine gewünschte Temperatur erreichst.

Das ganze nennt sich dann thermischer Abgleich.

Nun gibt es aber das Problem das bei niedrigen Außentemperaturen die Wärme nicht mehr reicht.

Du könntest jetzt in jedem Raum die Menge die hineinkommt erhöhen, hättest dann aber das Problem das du alles wieder genau abstimmen musst damit es passt und bist auch durch die kleineren Räume beschränkt wo nicht mehr Wasser reingeht.

Aber unsere Heizung weiß aufgrund des Außenfühlers das die Temperatur außen sinkt.

Also erhöht Sie die Vorlauftemperatur um das auszugleichen.

Da ja vorher alle Räume beim thermischen Abgleich auf ihre richtige Temperatur angepasst wurden klappt das.

Das ist die Heizkurve der Heizung, in dieser ist hinterlegt um wieviel der Vorlauf geändert werden muß wenn sich die Außentemperatur ändert.


Das ganze ist jetzt eine vereinfachte Darstellung, die aber die grundsätzliche Funktion abbildet.
 
T

T_im_Norden

wer macht denn den hydraulischen Abgleich, wenn ich den Installateur für unfähig (zumindest bei diesen Dingen) halte?
Wann sollte man den machen? Nach der ersten Heizperiode?
Das machst du selbst -> thermischer Abgleich.
Durchführen im Winter bei bedecktem Himmel.
Dauert meist 2-3 Jahre bis es passt.
 
A

Alessandro

ok super! Danke euch
Und die Außentemperatur, bei der die Wärmepumpe anfängt zu Heizen sollte im Neubau bei 10-13°C liegen?
 
T

T_im_Norden

Das kannst nur du selber für dich entscheiden.
Probier es aus, wenn es euch kalt wird weil die Heizung nicht anspringt setz Sie höher
 
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen


Ähnliche Themen zu zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
4Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
5Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
6Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
7Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
9Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
10Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
11Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
12Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
13Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
14Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
15Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
16Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
17Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
18Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20

Oben