Ja das ist eben eins der Probleme, in der Regel läuft es doch so:
- Man klatscht 16A Automaten in die UV
- verlegt 3x1,5 oder 5x1,5 zu allen Steckdosen im Haus (egal wie weit diese entfernt sind und in welchem Medium die Leitung liegt)
-es wird gemessen und es scheint alles ok zu sein
Wenn dann aber ein Haufen Geräte später an der besagten Leitung ist, dann hat der Nutzer ein Problem...davon weiss er aber nichts da er ja immer auf die 3600Watt vertraut...
Ohne die Verluste etc. zu berücksichtigen, ist aber mit 1,5qmm und 16A bei 18m Schluss...un die sind schneller erreicht als man denkt, vor allem wenn die UV im Keller ist.
Deswegen eben lieber Paar mehr Steckdosen+Stromkreise dann ist noch Luft nach oben...
- Man klatscht 16A Automaten in die UV
- verlegt 3x1,5 oder 5x1,5 zu allen Steckdosen im Haus (egal wie weit diese entfernt sind und in welchem Medium die Leitung liegt)
-es wird gemessen und es scheint alles ok zu sein
Wenn dann aber ein Haufen Geräte später an der besagten Leitung ist, dann hat der Nutzer ein Problem...davon weiss er aber nichts da er ja immer auf die 3600Watt vertraut...
Ohne die Verluste etc. zu berücksichtigen, ist aber mit 1,5qmm und 16A bei 18m Schluss...un die sind schneller erreicht als man denkt, vor allem wenn die UV im Keller ist.
Deswegen eben lieber Paar mehr Steckdosen+Stromkreise dann ist noch Luft nach oben...