ähm, leider find ich in DIN 18 012 kein einziges Wort zur Belüftung eines HAR, habe ich es überlesen? WO GENAU steht das?
unter
5.5.2 Hausanschlussraum
5.5.2.1 Allgemeines
stehen diverse bauliche Anforderungen, aber nichts zur Belüftung.
Wenn man statt einem Raum nur eine:
5.5.4 Hausanschlussnische
hat, gibt es Vorgaben zur Breite des Türspalts als Belüftung.
unter
5.4.2 Gas
steht noch, dass die Gasleitungszuführung entlüftet sein muss: also das KG-Leerrohr muss mittels T-Stück entlüftet sein, am besten gleich außerhalb des Hauses.
Mehr steht in der DIN 18012:2018-04 nicht zum Thema "(Be-)Lüftung". Müsste die aktuellste Version sein, eine neuere kann ich über Perinorm nicht abrufen.