Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
A

Alessandro

aktuell habe ich folgende Einstellungen:

Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
RL_soll bei 15°: 24°
RL_sol bei 0°: 28°
RL_soll bei -15°: 30°

Mischer ist Vorlauf geführt:
RL_soll bei 15°: 29°
RL_sol bei 0°: 33°
RL_soll bei -15°: 35°

Was mich komplett verwirrt ist dass hier die Rücklaufwerte angegeben sind! Wenn ich das auf den Vorlauf ummünze müssten doch alle Temperaturen +7 (steht in der Anleitung von Brötje) haben, so dass die Heizkurven für den Vorlauf ja so aussehen müssten:

Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
Vorlauf_soll bei 15°: 31°
Vorlauf_sol bei 0°: 35°
Vorlauf_soll bei -15°: 37°

Mischer ist Vorlauf geführt:
Vorlauf_soll bei 15°: 36°
Vorlauf_sol bei 0°: 40°
Vorlauf_soll bei -15°: 42°

habt ihr das im Blick?
 
D

Daniel-Sp

Im Erdgeschoss ist es warm. Wir wissen nicht, was im Obergeschoss los ist...
Deswegen das Raumbuch und die Frage der Rücklauftemperatur der einzelnen Heizkreise besonders vom OG...

Das Hauptproblem ist aber das Trennspeicher/Mischerkonstrukt, weil es die schöne Mudulationsfähigkeit der Wärmepumpe komplett zu nichte macht.
Wenn darauf nicht verzichtet werden soll, wird die Einstellung und der Abgleich leider mehr Zeit in Anspruch nehmen. Man hat die Wahl, entweder den Trennspeicher ineffizient mit der Wärmepumpe hochzuheizen damit sich die Fußbodenheizung dann bedarfsgerecht aus der hohen Systemtemperatur bedienen kann. Das kostet dann aber Strom und führt zu einer taktenden Anlage. Oder man nähert sich langsam an eine optimale Betriebsweise an, bei der die Wärmepumpe nicht mehr Wärme produziert als benötigt.
Trotzdem steht die Frage in Raum, warum es unten warm ist und oben nicht...
Und auch wenn sich abzeichnet das die Heizkurve zu niedrig ist, sollte man dem System 24h zum Einschwingen geben bis zur nächsten Änderung.
 
D

Daniel-Sp

aktuell habe ich folgende Einstellungen:

Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
RL_soll bei 15°: 24°
RL_sol bei 0°: 28°
RL_soll bei -15°: 30°

Mischer ist Vorlauf geführt:
RL_soll bei 15°: 29°
RL_sol bei 0°: 33°
RL_soll bei -15°: 35°

Was mich komplett verwirrt ist dass hier die Rücklaufwerte angegeben sind! Wenn ich das auf den Vorlauf ummünze müssten doch alle Temperaturen +7 (steht in der Anleitung von Brötje) haben, so dass die Heizkurven für den Vorlauf ja so aussehen müssten:

Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
Vorlauf_soll bei 15°: 31°
Vorlauf_sol bei 0°: 35°
Vorlauf_soll bei -15°: 37°

Mischer ist Vorlauf geführt:
Vorlauf_soll bei 15°: 36°
Vorlauf_sol bei 0°: 40°
Vorlauf_soll bei -15°: 42°

habt ihr das im Blick?
Eine modulierende Wärmepumpe passt sich durch den Fluss im Wärmepumpenkreis den aktuellen Gegenbenheiten an und stellt damit auch die Spreizung ein. Die ist auch abhängig von der Außentemperatur (und vom Kätemittel). Die 7K sollten also eigentlich kein fester Wert sein. Wie war dann die Spreizung im Wärmepumpenkreislauf im Heitakt?
 
H

halmi

ich bin irgendwie nicht mehr so überzeugt ob sich das "durchmodulieren" hier so darstellen lässt.

Wie hoch ist deine aktuelle Außentemperatur?
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
4Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
5Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
6Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
7Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
10Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
11Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
12Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
15Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
16Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
19Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
20Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13

Oben