Ich hatte irgendwo geschrieben das du eine Tabelle mit kreisen Temperatur und Zeitverlauf erstellen sollst hattest doch oder?
 
A

Alessandro

Dass der Estrich noch kalt ist, kann nach 3 Monaten Heizen eig. gar nicht sein. Dass er noch feucht ist, würde zwar die hohe rH im Bad erklären, kann ich mir bei 4cm Dicke auch nicht vorstellen.
Ich habe gestern Morgen mal die Verdichterleistung runtergefahren, den Durchfluss im Bad gedrosselt und die Heizkurve nach unten korrigiert. Die Spreizung ist von 3K auf 4,5K gestiegen und ich habe 22,5°C im Bad erreicht.
Der Verbrauch lag bei 13kWh innerhalb 24h.
Irgendwie ist das komplett konträr zur allgemeinen Aussagen dass mehr Durchfluss = mehr Wärme, aber es bestätigt irgendwie dass die gedrosselten Heizkreise wie WZ und Küche die mit 0,5L/min laufen am wärmsten sind.
 
A

Alessandro

Ich hatte irgendwo geschrieben das du eine Tabelle mit kreisen Temperatur und Zeitverlauf erstellen sollst hattest doch oder?
hatte ich, aber nachdem ich fast täglich die Einstellungen geändert habe und jetzt auch noch die Hydraulik, bringen die Aufzeichnungen nichts mehr.
Mit dem IR-Thermometer die Temperaturen der Heizkreise zu messen ist auch aufgrund der Abwärme der Thermostatköpfe relativ ungenau.
 
A

Alessandro

hab nochmal ein anderes Bild vom Bad, bei dem man sieht dass die Fußbodenheizung auch unter der Badewanne verlegt wurde. In der Dusche ebenfalls.
Dass die 30 cm Abstand zur Wand rechts (Nachbarraum ist das Schlafzimmer), wo der Waschtisch hängt ausgespart haben, liegt an der alten Schule des Installateurs, der meint dass man unter Möbel nicht heizen muss :rolleyes:

bad.jpg



Hier mal ein Kinderzimmer mit ebenfalls 2 Außenwänden und dem gleichen VA.

KZ.jpg
 
H

halmi

Dass der Estrich noch kalt ist, kann nach 3 Monaten Heizen eig. gar nicht sein. Dass er noch feucht ist, würde zwar die hohe rH im Bad erklären, kann ich mir bei 4cm Dicke auch nicht vorstellen.
Ich habe gestern Morgen mal die Verdichterleistung runtergefahren, den Durchfluss im Bad gedrosselt und die Heizkurve nach unten korrigiert. Die Spreizung ist von 3K auf 4,5K gestiegen und ich habe 22,5°C im Bad erreicht.
Der Verbrauch lag bei 13kWh innerhalb 24h.
Irgendwie ist das komplett konträr zur allgemeinen Aussagen dass mehr Durchfluss = mehr Wärme, aber es bestätigt irgendwie dass die gedrosselten Heizkreise wie WZ und Küche die mit 0,5L/min laufen am wärmsten sind.
Das klingt doch schon mal ganz gut, da würde ich noch ein bisschen rumspielen. Hast du das Schlafzimmer auch leicht beheizt?
 
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
2Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
3Gestaltung Schlafzimmer 35
4Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
5Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
6Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
7Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
8Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
9Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
10Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
11Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
12Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
13Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
14Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
15Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
16Zu warmes Schlafzimmer 13
17Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
18Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22

Oben