Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?

4,90 Stern(e) 32 Votes
D

Daniel-Sp

Wird die Heizkreispumpe von der Wärmepumpe geregelt?
8K Spreizung im Heizkreis bei 0°C AT ist etwas viel. 4,5K wäre besser.
Welche Wärmepumpe hast du überhaupt, ist es eine modulierende Wärmepumpe?
Ein eigener Thread wäre sinnvoller, um nicht vom Ursprungsthema abzulenken.
 
Z

Zaba12

Es ist eine AI LWD70a, Rücklauf-gesteuert. Die Frage ist ja was kann so eine Spreizung verursachen? Die ist ja nur im Heizbetrieb vorhanden. Ich habe verstanden, das eine geringe Spreizung wünschenswert ist, bedeutet unter 5 Grad. Aber was die Spreizung verursacht k.A.
 
B

Bookstar

25kwh ist nicht so schlecht bei 0 Grad. Ich denke aber knapp unter 20 kwh sollte möglich sein.

Ich sehe das Problem aktuell am Hydraulischen Abgleich. Du musst die Durchfluss einregulieren. Das erfordert viel Geduld und ausprobieren.
 
Z

Zaba12

@Bookstar

Der Minimaldurchfluss der Wärmepumpe liegt bei 1200l/h. Nominal sollen es 1600l/h sein. Die Anlage ist ja so ausgelegt das es die 2 KG Räume (3 Heizkreise) mit heizt sollte, welche aktuell kalt sind weil ich nicht mit 32qm mit Fußbodenheizung die restlichen 38qm ohne Fußbodenheizung mitheizen will. Vielleicht liegt hier der Fehler?!

Ich glaube auch wenn der KG geheizt werden würde, dann wäre das EG nicht so warm. Aber wenn ich das KG mitheize steigt der Verbrauch, oder?

@hydraulischer Abgleich: Weiß ich nicht, so verkehrt sind die Durchflüsse ja nicht gesetzt.

Aktuell liegt der Durchfluss ohne KG bei 1347l/h mit Keller sollten die 1600l/h tatsächlich getroffen werden.

Aber bevor ich denn Kellerheizkreis öffne, schaue ich mit den Verbrauch und die Temp mit der neuen Heizkurve die nächsten 2 Tage an.
 
D

Daniel-Sp

Kannst du du den Volumenstrom im Heizkreis noch erhöhen? Du solltest bei 0°C AT eine geringere Spreizung haben. Kann die Heizkreispumpe noch mehr Gas geben?
 
Zuletzt aktualisiert 26.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
13Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
14Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
15Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
16Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
17Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
18Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
19Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
20Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16

Oben