Hallo Zusammen, ich optimiere mit halmis Hilfe aktuell meine Wärmepumpe und brauche gerade mal ein paar Meinungen. Einstellungen sind wie folgt,
- ÜSV zu und ERR voll auf
- Warmwasser 48 Grad, Hysterese 6K
- Heizkurve 27/21/0, Hysterese 2K seit 1,5 Tagen, damit liegt Rücklauftemperatur-Soll bei 25,9 Grad
2-3 Std Heizbetrieb und 4 Std Pause
OG in Grad
- Kind 2 21,2
- Kind 1 20,9
- Schlaf 21,3
- Arbeit 22,2
- Bad 21,5
EG in Grad
- Wohn, Küche Ess 23,9
- Garderobe & Diele da Schiebetür zu Wohn 23,5
- Gästebad 20,5
Damit entfallen 25kwh pro Tag nur auf die Wärmepumpe, das ist mir zu viel.
Veränderung seit heute 8:30 Uhr
- Warmwasser 48 Grad, Hysterese 7K
- Heizkurve 26,5/20,5/0, Hysterese 2K, damit liegt Rücklauftemperatur-Soll bei 24,9 Grad
Aus meiner Sicht werden überall die Temperaturen um 1 Grad sinken. Im OG wahrscheinlich weniger als im EG weil es nach oben offen ist.
Aber 22,9 wären im EG immer noch zu viel, daher meine Frage, ich müsste doch nur den Durchfluss Liter/ min in Abhängigkeit zur Länge der Heizkreis der im EG zu viel ist dem OG hinzufügen, richtig?
Ausserdem will ich dieHeizzyklen verlängern! Hab ich das mit der Absenkung der Heizkurve schon vielleicht veranlasst?