Und bitte im 2-3minuten takt wenn ein heiztakt startet die temperaturen aufschreiben,die ersten 15 Minuten sollte kein Anstieg der Temperatur im Rücklauf Erfolgen.
Das Haus ist sehr gut gedämmt, Luftdicht und trocken. Alles im Rahmen KFW55 abgeprüft. Somit kann an der Hülle eigentlich nichts fehlen. Lüftungsverhalten normal bis sehr wenig, da Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Haus steht allerdings frei und es ist sehr windig etc. Aber ob das soviel ausmacht? keine Ahnung.
Da schreibst du rein
Aktueller Vorlauf/Rücklauf
Raumtemperatur in den Räumen
Auslegung der Fußbodenheizung laut Heizungsbauer
Heizlast laut HB
HKV Anzahl
Anzahl Heizkreise und Längen
Err Aktiv oder nicht.
Heizkreise Einstellungen/Durchfluss
Pufferspeicher ja/nein
Zirkulation ja/nein
Laufzeiten der Heizung pro Tag in Stunden und Anzahl der Starts( bitte keine Grafik)
Ob du schon einen thermischen Abgleich gemacht hast und falls ja wie deine Zahlen vorher waren.