Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren

4,40 Stern(e) 5 Votes
G

GSGaucho

Wird der Pufferspeicher bei Temperaturen unter 30°C dann vom Heizkreis komplett abgekoppelt?
Der Kreislauf Puffer zur Wärmepumpe braucht nicht abgekoppelt zu werden, da hydraulisch nicht verbunden. Die Verbindung ist nur über den internen Wärmetauscher in der Wärmepumpe gegeben.
Fällt die Temperatur des Puffers auf die VT der Heizkreise, geht die Pumpe des Kreislauf Puffer zur Wärmepumpe außer Betrieb und die Wärmepumpe arbeitetet mit dem Verdichter weiter.
Steigt die Temperatur im Puffer auf einen festgelegten Wert von sagen wir 45°C, taktet die Wärmepumpe die v.g. Pumpe wieder und der Verdichter geht außer Betrieb.
 
A

AAnton21

Option 1
Ein Pufferspeicher 800L rein für den Heizbetrieb ohne Brauchwasser.
BW wird über die Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Taglicht generiert, die Luft-Wasser-Wärmepumpe arbeitet im Regelbetrieb nur Tags und puffert in den Estrich, abends ab 16 Uhr brennt der Hoxter.
Der Heizkreislauf müsste dann bei Erreichen einer Temperatur X im Kreislauf des Ofens oder Puffer von Luft-Wasser-Wärmepumpe auf Pufferspeicher umschalten.
Hallo,
sehr interessante Lösung ... ich habe so etwas Ähnliches vor.
Ich würde gerne in unseren geplanten Neubau dieselbe Stiebel Eltron Luftwärmepumpe einbauen, jedoch in Verbindung mit dem wasserführenden Holzkamin von Walltherm (Holzvergaser-Technik).
Hast du deinen Plan so umsetzen können? Wenn ja, welche Erfahrung hast du in den letzten Monaten mit deiner Lösung gemacht?
Ich würde mich über eine Antwort freuen,
Viele Grüße
A Anton
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
G

GSGaucho

Hallo Anton,

ja die Lösung mit der Stiebel LWZ8 habe ich umgesetzt.
Diese hat einen Solaranschluss und steuert eine Umwälzpumpe zum Pufferspeicher abhängig von der Temperatur des Fühlers am Pufferspeicher oben.
Das Estrichaufheizprogramm habe ich Mitte Februar am laufen und den Ofen dabei kräftig in Betrieb genommen. Rund 700kWh sind alleine schon vom Puffer in die Stiebel gewandert. Das sind schon rund 240 Euro weniger an Stromkosten für den Betrieb des Heizstabs.

Man kann z.B. bei der Stiebel auch die Warmwasser-Temperatur bei Solarbetrieb etwas hoch setzen. Oder besser, man setzt die Warmwasser Bereitung auf die Tageszeiten wo der Puffer Temperatur hat.
Ich empfehle dir die Bedienungsanleitung sowie Inbetriebnahmeanleitung zur Stiebel als pdf von der HP von Stiebel zu ziehen und zu studieren. Das macht schlauer als jede Meinung im Netz.

Im Netz kursiert ja die strikte Meinung, das Niedrigtemperatursystem einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sei mit dem Hochtemperatursystem eines wasserführenden Holzofens technisch und wirtschaftlich sowieso nicht vernünftig zu verbinden.
Das mag bei Wärmepumpen ohne Solaranschluss so sein.
Ich jedenfalls bin überzeugt mit meinem System bei AT von bis -5° mit nicht mehr als 5kWh Stromverbrauch durch die Nacht zu kommen, wenn ich den Ofen abends mit 10-15kg Buche feuere.
Meine 27kWp Photovoltaik Anlage liefert bei einem bedeckten Wintertag dann tagsüber zwischen 1,5-2,5 kW. Das reicht zum heizen.

Bei weiteren Fragen einfach melden.

Gruß Gaucho
 
N

nordanney

Ich jedenfalls bin überzeugt mit meinem System bei AT von bis -5° mit nicht mehr als 5kWh Stromverbrauch durch die Nacht zu kommen, wenn ich den Ofen abends mit 10-15kg Buche feuere.
Meine 27kWp Photovoltaik Anlage liefert bei einem bedeckten Wintertag dann tagsüber zwischen 1,5-2,5 kW. Das reicht zum heizen.
Bedeutet also, dass man eine übergroße Photovoltaik-Anlage braucht, dazu jeden Abend etwa für 4 € Brennholz (+ dauernd den Kamin befeuern), um sich über niedrige Kosten der Wärmepumpe zu freuen? ROFL
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Photovoltaik für Warmwasser 26
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
4Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
9Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
11Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20