16 kW ist ne interessante Zahl. Das wären 3x230V×23,1A. So ne Sicherung gibts nicht, ich kenne 20A und 25A. Also 13,8 kW oder 17,2 kW.
Ich hab 3x50A im Hausanschlusskasten, auf Antrag wären auch 3x63 möglich gewesen, hat mein Schwiegervater.
Das sind dann knapp 35 bzw. 44 kW.
Braucht kein Mensch, es sei denn man will zusätzlich zur Wärmepumpe nen Durchlauferhitzer betreiben, damit man auch mal die Badewanne warm befüllt kriegt, bevor das Wasser schon wieder abgekühlt ist.