Jetzt muss ich mich nochmal an euch wenden, weil mein Heizungsbauer mir nach wie vor zur ALM 4-12 rät, bei einer Heizlast von 5,05kW (ohne Warmwasser).
Ferner schreibt er dass für die Warmwasserbereitung ein Wert von 7kW angenommen wird. Diesen Wert kann ich bei den gängigen Empfehlungen von 0,25 kW pro Person und Tag in kleinster Weise nachvollziehen. Evtl meint er auch in Summe Heizung und Warmwasser ein Bedarf von 7 kW, aber selbst dann würde ich doch nicht die 4-12 Variante wählen oder?
Ich habe zur Veranschaulichung mal den Heizbedarf (5kW Heizung. + 1,25 kW Warmwasser) in die Leistungskurven der iPump ALM 2-8 bzw. 4-12 eingezeichnet.
Da sieht man doch eigentlich ganz gut, dass die 4-12 bei Temperaturen über -5 Grad permanent am Takten sein wird, da die minimale Leistung 4kW beträgt.
Selbst die 2-8 Variante läuft doch bei Temperaturen über 5 Grad nicht mehr wirklich effizient oder hab ich da einen Denkfehler?
Der Bivalenzpunkt liegt jeden Falls in beiden Fällen außerhalb des von iDM empfohlenen Korridors von -3 bis -10 Grad.
Wäre cool wenn ihr mir Rückmelden könntet, ob ich irgendwo einen Denkfehler hab :)