M

Mark_xx

Moin,
soweit ich das auf der Webseite von IDM sehe, handelt es sich um einen Kombispeicher, der als hydraulische Weiche eingebaut wird. Es erfolgt eine Trennung des Wärmepumpenkreislaufes und des Heizkreises. Das ist nicht gut!
So eine Installation macht Sinn bei einen Hochtemperaturwärmeerzeuger und einer Niedrigtemperaturwärmesenke wie sie eine Fußbodenheizung darstellt.
Bei einer Wärmepumpe ist es das Ziel lediglich die benötigte Wärmemenge zu produzieren, also die Vorlauftemperatur an den benötigten Bedarf anzupassen. Bei einem Konstrukt mit einen Trennspeicher/Kombispeicher müsste man dafür den Volumenstrom des Heizkreises (Fußbodenheizung) möglichst genau an den Volumenstrom der Wärmepumpe angleichen, nur dann hat man einen geringen Energieverlust durch das Konstrukt des Trennspeichers. Allerdings ist die angebotenen Wärmepumpe eine modulierende Wärmepumpe und das ist eigentlich auch richtig. Das Problem bei Trennspeicher ist dann allerdings die Anpassung der Volumenströme. Die Wärmepumpe regelt nicht nur die Leistung des Verdichters sondern auch den Volumenstrom, um immer die optimale Spreizung im Wärmepumpenkreislauf zu haben. Die Umwälzpumpe des Heizkreises arbeitet aber mit einem fixen Volumenstrom. Deswegen kann man die Volumenströme nicht optimal aufeinander abstimmen, man hat IMMER ein Effizienzverlust!
Lösung, man geht mit der Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung, dabei müssen zur Sicherstellung des Mindestvolumenstroms immer genug Heizkreise offen sein (ERR deaktivieren). Zur Bereitung des Warmwassers schaltet dann ein Dreiwegeventil von der Fußbodenheizung auf den Brauchwasserspeicher um. Gerne kann im Rücklauf der Wärmepumpe ein kleiner Speicher (30-70l) zur Sicherung der Abtauvorgänge eingeplant werden. Der ist zwar nicht notwendig, da der Estrich mehr Wärme zum Abtauen bereitstellt als ein Pufferspeicher, aber zumindest ist dann der Effizienzverlust zu vernachlässigen.

Fazit:

1. Heizlastberechnung machen lassen.

2. Danach entsprechend KLEINE Wärmepumpe anbieten lassen, kein Sicherheitsaufschlag in der Heizleistung akzeptieren, die beinhaltet schon die Heizlastberechnung . Kein Trennspeicher/Kombispeicher oder ähnliche Konstrukte.

3. Wichtig ist auch die Berechnung der raumweisen Heizlast, danach die Fußbodenheizung auslegen lassen, hierfür auch Temperaturvorgaben der einzelnen Räume machen. Bei Bedarf (meist in den Bädern) über zusätzliche Wandheizung nachdenken. wenn Handtuchheizkörper geplant werden diese nicht in den Heizkreis einbinden sondern elektrisch betreiben.

Nach Einzug:
4. In den ersten Wintern erfolgt dann der thermisch Abgleich der Räume (nicht über die ERR!), die ist eine Eigenleistung und nicht durch den Heizungsbauer zu erbringen.

5. Laufverhaten, Taktzeiten regelmäßig kontrollieren

Gruß aus Hamburg
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort!

Die Heizlastberechnungen habe ich bereits angefragt.

Wenn ich jetzt bei iDM bleiben möchte, wäre dann deine Empfehlung das Modell Aero ALM (2-8) zu wählen und dazu einen Warmwasser-Speicher zu kombinieren?

Die von iDM alternativ angebotenen Hygienik Speicher sind ja letztlich auch Kombispeicher mit ähnlicher Problematik wie von dir beschrieben, korrekt?

Grundsätzlich hätte mir das Konstrukt einer Wärmepumpe mit integriertem Kombispeicher schon gut gefallen, das der Platz recht begrenzt ist, aber vllt kommt ja man auch mit einer AERO ALM und einem Warmwasser Speicher platztechnisch hin.

Viele Grüße aus dem Süden!
 
H

Harakiri

Kenne IDM nicht so in Detail, aber ich glaube die bieten das Teil sowohl als Kombispeicher, als auch als Warmwasser-Speicher (ohne die Schichttrennplatte). Ist aber glaube ich min. 500l groß, daher absolut überdimensioniert als Warmwasser-Speicher. Muss man aber nicht unbedingt von IDM nehmen - Fremdspeicher lassen sich i.d.R. problemlos integrieren.
 
M

Mark_xx

Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen!
Mittlerweile gibt es auch eine erste Rückmeldung zur Heizlastberechnung. Hier kam ein Peak von 5 kW raus. Das stützt die Aussage, dass die 2-8 kW Variante locker reicht.
Zur Wärmepumpe wäre jetzt mein Fazit: Ich stelle um von iPump ALM 4-12 inkl Kombispeicher auf Aero ALM 2-8 und kopple daran einen Warmwasserspeicher. Einen Heizungspuffer spare ich mir und leite überschüssige Energie eher in den Estrich als in den Puffer.

Hat denn jemand noch eine Meinung zur Nahwärme - Sollte ich mich dafür entscheiden, würdet ihr dann hier einen Kombispeicher nach der Übergabestation ergänzen oder auch hier evtl nur mit einem Warmwasserspeicher arbeiten? Das Wasser der Nahwärme kommt mit ca. 70-80 Grad in die Übergabestation.
 
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
2Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
3Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? 18
4Weishaupt (Split) oder Kermi (Monoblock) 13
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
11Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
12Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
14Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
15Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
18Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
19Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
20Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46

Oben