Ok packe ich heute Abend alles rein. Die Wand beim Gäste-WC, die zum anderen Flur mit der Treppe führt
 
11ant

11ant

Die Wand beim Gäste-WC, die zum anderen Flur mit der Treppe führt
Die Wände zwischen 1 und 2 bzw. zwischen 1 und 4 sind 7 cm stark, bestehen vermutlich aus auf die Seite gestellten NF-Ziegeln und sind wohl weder tragend noch aussteifend. Eventuell enthalten sie Armierungen, aber nur für sich selbst.
 
B

Bikerin91

Die Wände zwischen 1 und 2 bzw. zwischen 1 und 4 sind 7 cm stark, bestehen vermutlich aus auf die Seite gestellten NF-Ziegeln und sind wohl weder tragend noch aussteifend. Eventuell enthalten sie Armierungen, aber nur für sich selbst.
Da ist gut zu wissen, interessant, dass der Statiker anderes behauptet, aber auch bei der Wand in der Küche. Er meinte, die wäre in jedem Fall tragend, von ausschweifend habe ich nämlich gar nichts gehört. Ich stelle die Statik auch mal für das EG rein, die habe ich nämlich alle. Das Haus wurde ja damals von einem Architekten gebaut und die Unterlagen stehen mir alle zur Verfügung.
 
B

Bikerin91

Auf Grundstück, Baufenster (am besten nimmst Du einen weiträumigen Katasterauszug) und Schnitte warte ich viel gespannter.

Welche meinst Du ?
Einmal die Ausrichtungen und auch nochmal der Grundriss zum Keller
 

Anhänge

11ant

11ant

Da ist gut zu wissen, interessant, dass der Statiker anderes behauptet, aber auch bei der Wand in der Küche. Er meinte, die wäre in jedem Fall tragend, von ausschweifend habe ich nämlich gar nichts gehört.
Es heißt ja auch aussteifend.
Ich stelle die Statik auch mal für das EG rein, die habe ich nämlich alle. Das Haus wurde ja damals von einem Architekten gebaut und die Unterlagen stehen mir alle zur Verfügung.
Vermutlich hat der Statiker da einen Hinweis auf eine Armierung gelesen und daraus auf Tragen (und/oder Aussteifen) geschlossen, was m.E. hier jedoch fehl geht.
Mich hat das auch gewundert: das sind doch 11,5 und dann eine Durchreiche?! Ich wusste bis jetzt nicht, dass 11,5 tragend sein kann.
Selten, aber nicht ausgeschlossen, und gegen Durchreichen in tragenden und/oder aussteifenden Wänden spräche nichts. Ich halte die Küchenwand wie gesagt für aussteifend, wenn auch nicht gleichzeitig auch tragend.
 
Zuletzt aktualisiert 24.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83105 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Gemauerte Kniestockwand möglicherweise tragend? 15
2Wand entfernen tragend oder nicht tragend? 11
3Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
4Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
5Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
6Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
7Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
8Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14

Oben