    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Nochmal zum Thema. Ein guter Heizungsbauer sollte das wissen, aber meine Erfahrungen zeigen was anderes. Bei Vorlauftemperatur um die 30°C sind die meisten Heizkörper überfordert. Man hat ja bei der Berechnung der Heizkörper auch ganz andere Vorlauftemperaturen herangezogen. Dazu kommt auch...
  3. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Meine alte Gastherme war in der Leistung gar nicht geregelt. Hatte immer 21kW. Aber sie hat dann bei der bestimmten Temperatur abgeschaltet. Kommt natürlich nicht genau hin. Beim "Anheizen" ist sie auch über das Ziel hinaus geschossen. Haben dann auch die Raumabhängig abgeschaltet, dann kam es...
  4. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Wenn du nur Heizkörper hast, würde ich mit deinem Gasbrenner ein Experiment machen, noch ist ja Zeit. Gehe mit dem Vorlauf runter. Am besten dazu die Heizkurve auf 0.4 stellen. Dann lässt du zeitlich die Heizung durchlaufen. Natürlich alle Thermostate auf Durchgang stellen. Damit stellst du...
  5. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Soweit ich das aus den Foren mitbekommen habe, gehen die meisten direkt mit der Wärmepumpe in den Heizkreis. Wo Vaillant ein Pufferspeicher vorschreibt, ist wohl bei der Kühlfunktion. Damit habe ich mich aber nicht weiter auseinander gesetzt, da mit Heizkörper eine Kühlung sowieso nicht...
  6. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Nein, ich habe keine zusätzliche Pumpe. Warum ich da Zirkulationspumpe geschrieben habe, keine Ahnung. Wahrscheinlich war der Gedanke wieder schneller
  7. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ja, statt der Hydraulikstation und Wasserspeicher habe ich den Uni Tower
  8. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Sorry, da bin ich über das Ziel hinaus geschossen. Aber... da zirkuliert ja auch Wasser.
  9. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Nein, ich gehe gleich in die Heizkörper. 80 Liter Speicher habe ich in Reihe im Rücklauf, um das System etwas träger zu machen (Thema Taktung) und für das Enteisen.
  10. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Wir reden hier von der Heizungspumpe nicht von der Zirkulationspumpe für das Warme Wasser.
  11. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Die heutigen Pumpen in den Heizungsanlagen sind geregelt, dass heißt, diese können theoretisch von O bis Maximum alle Werte annehmen. Wenn z.B. das EI auf O ist, schaltet die Wärmepumpe den Kompressor und den Lüfter aus, die Zirkulationspumpe läuft aber mit ca. 850l/h weiter.
  12. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Habe Thermometer am Vor- und Rücklauf und hole mir zusätzlich die Daten noch über den EBUS ab.
  13. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ja aber, wenn das deine Hydraulik nicht hergibt kannst du rechnen so viel du willst. Ich komme halt nicht über 1170l/h obwohl Volumenstrom max bei über 1200l liegt.
  14. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Muss mich korrigieren, die Spreizung liegt zurzeit bei 3°K. Liegt wahrscheinlich am Takten bei den höheren Außentemperaturen.
  15. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Das hatten wir auch schon bei einem anderen Thema mit der 75 die über 1300l/h lag. Ja, egal, Bude wird warm, was will man mehr.
  16. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Baujahr 1993 und nein, bei mir bleibt es bei 2°K. Läuft <5°C AT aber auch durch.
  17. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ja, dass war bei mir genauso. Habe aber bis zur alten Verteilung ein 32 Rohr genommen. Sind auch gute 15 Meter bei mir. Wollte damit auch nur ausdrücken, dass maßgeblich für die Durchflussmenge die Länge und der Durchmesser der Rohre verantwortlich ist.
  18. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Das habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden. Max Volumenstrom 860l/h, wie kommt man auf 1400l/h? Bei mir kommt das hin. Volumenstrom max 1205l/h und schaffen tut sie 1170l/h bei Auto ebenso wie bei 100%.
  19. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Dann schaut euch mal die Installationsvideos auf YouTube von Vaillant an, eindeutig NYM. Würde sogar, rein optisch natürlich, behaupten 1.5mm². Aber... ich habe auch eine Flex Leitung genommen.
  20. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Beim "Anheizen" natürlich nicht. Sonst schwankt die Spreizung zwischen 3 und 1°K wenn die Wärmepumpe durchläuft.
  21. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Lass dich bloß nicht verrückt machen von den ganzen Beiträgen und Angaben. Der Volumenstrom hängt auch ganz entscheidend von deiner Verrohrung ab. Die 55 hat von Natur aus ein niedrigen Volumenstrom. Ich habe eine 75 und erreiche einen max Volumenstrom von ca. 1170 l/h und habe eine Spreizung...
  22. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Genau, es braucht keine 2 Zuleitungen für die Spannungsversorgung. Mit der 2,5mm² bist Du auf der sicheren Seite. Da kommt ja auch noch ein Leitungsschutzschalter vor. Und mit 2 zusätzlichen Datenleitungen kann man auch alle anderen Spielerein anschließen.
  23. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Hier wird doch einiges durcheinander gebracht. Hat man einen zweiten Zähler für die Wärmepumpe, läuft alles darüber, auch die Steuerspannung. Das alles mit der Abschaltung nach EVU Sperre ist halt optional. Wenn du einen zweiten Zähler für Wärmepumpe Strom hast, musst du dich erkundigen wie...
  24. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Bei dieser Schaltung braucht man 2 Zuleitungen.
  25. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ja, läuft sowieso beides über einen Zähler. Die Abschaltung soll es ja für dieses Leistungsklasse nicht mehr geben und wenn, gibt es extra einen Eingang an der Arotherm (S21), der dann die Leistung abschaltet
  26. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Stimme ich zu und gerade bei der Länge würde ich auch auf jeden Fall ein 2,5mm² Kabel nehmen.
  27. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Man kann von außen die Spannung für die Leistung der Wärmepumpe mit Hilfe eines Schütz abschalten. In diesem Fall braucht man 2 Zuleitungen. Eine für die Leistung und eine für die Steuerspannung. Dafür muss man die Brücke an der Arotherm rausklemmen. Also ja, dass geht also. Nur, warum? Lass die...
  28. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Für unsere Verhältnisse reicht im allgemeinen ein 1,5mm² Kabel. Wobei heutzutage immer mehr auf 2,5 übergegangen wird. Hätten wir alle 2,5mm² in den Wänden zu liegen, gäbe es diese Diskussion mit den Balkonkraftwerken nicht. Dann müssten man sich was anderes einfallen lassen um das zu...
  29. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Das max Thermometer habe ich auch nicht, da ich Heizkörper habe und so hoch kommt die Wärmepumpe nicht. Bei Fußbodenheizung macht das schon Sinn. Man stellt dort mechanisch eine maximale Temperatur ein, die dann über ein Bimetall einen Kontakt an der Wärmepumpe öffnet (oder schließt, da müsste...
  30. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Für den Temperaturfühler braucht man noch ein 3 Adriges Kabel. Dann würde ich noch einfach ein paar Reserve legen für z.B. Abschaltung von außen, Max Thermometer usw.
  31. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Der EBUS basiert auf RS232. Ältere werden sich noch erinnern an diese serielle Schnittstelle am PC. Diese Leitungen waren abgeschirmt, alternativ - Adern verdrillt. Vaillant schreibt auch NYM Leitung vor ohne es zu Begründen. Das macht an der Stelle auch kein Sinn. Der BUS ist in seinen...
  32. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Das ist eine Datenleitungen und da fließt kaum Strom. Da reicht ein CAT Kabel vollkommen aus. Vaillant ist da sowieso etwas "komisch" in ihrer Anleitung.
  33. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ja, auch das sollte gehen und ja, man braucht 3 Adern für den Außenfühler da auch das Signal für die Uhr darüber läuft.
  34. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ja, das sollte auch mit einer CAT7 Leitung gehen. 15 Meter sind aber ganz schön lang. Muss das Wasser auch so weit zirkulieren?
  35. M

    Buderus Wärmepumpe Erfahrungen, Preise 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Viel wichtiger ist, dass dein Heizungsbauer sich mit der verbauten Wärmepumpe auskennt. Das wird im Störungsfall auch klar ein Vorteil sein, was z.B. Ersatzteile angeht. Daher würde ich schauen, was die Heizungsbauer vor Ort so anbieten. Gruß Martin
  36. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Man sieht aber, dass das ganze Wirrwarr den Wärmepumpenmarkt abgewürgt hat. 2022 war es sehr schwer, Zeitnah eine Wärmepumpe zu bekommen. Heute stehen die Dinger im Lager wie sauer Bier. Im Gegenzug haben Gas -und Ölheizungen eine neue Renaissance erlebt. Die erzwungenen Abschaltungen von außen...
  37. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    ... und wenn es dann zu kalt wird, schmeißt man den alten Ölradiator an. Die Abschaltung vom Netzbetreiber gab es bisher auch schon, nur im Zusammenhang mit Wärmepumpen- Strom. Kein Wunder, wenn die Leute weiterhin auf Gasheizung setzen, wenn man nicht auf Zuverlässigkeit setzen kann.
  38. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    @Westfale0101 , zum Thema mein Haus mein Auto ...hier mal mein erster Beitrag, da sind die wichtigsten Fakten https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/post-643105 Ja, den Minimum-Vorlauf werde ich auch auf 30° stellen, könnte auch bei mir helfen.
  39. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Wenn unter 5°C geheizt wird, ist das mit dem Takten nicht so wild. Im übrigen sollte das mit den Takten nicht überbewertet werden. Ich habe 1 bis 2 Takte in der Stunde, je nach AT. Klar leidet die Effizienz ein wenig darunter, aber ich brauche durch Heizkörper etwas mehr Vorlauf und da ist das...
  40. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Noch ein Nachtrag dazu. Wenn dein Haus in ECO Modus innerhalb der 4 Stunden wärme verliert, muss die Wärmepumpe das dann in der normalen Heizzeit wieder aufholen. Das verbraucht mehr Energie, da die Vorlauftemperatur höher geht und die Wärmepump dadurch ineffizienter wird. Außerdem braucht es...
  41. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ich habe die Nachtabsenkung abgewählt und dafür AT Durchheizen auf 5°C eingestellt. Dadurch bleibt die Wärmepumpe oberhalb 5°C AT aus.
  42. M

    Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 4,50 Stern(e) 6 Votes

    Bei einer Fußbodenheizung mag eine gute Berechnung von Vorteil sein, bei Heizkörper kann ich aus eigener Erfahrung sagen, soviel Fläche wie geht. Wie ich hier an andere Stelle schon mal geschrieben hatte, habe ich im Wohnzimmer die Heizfläche verdoppelt und bin heil froh. Damit schaffe ich bei...
  43. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Dieses Prinzip der kompletten Abschaltung gibt es ja schon länger. Das Regeln über Netzanbieter erscheint mir dagegen kompliziert.
  44. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Verratet mir mal bitte, wie der Netzbetreiber Zugriff auf das Internet - Modul bekommt oder gibt es am Modul Eingänge die belegt werden können.
  45. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Also, über die normale Steuerung geht nur an oder aus. Dieses Signal kommt vom Netzbetreiber. Für das runterregeln ist erstmal kein Eingang vorgesehen.
  46. M

    Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS 4,60 Stern(e) 5 Votes

    15 Meter ist gar nicht so gut. Man muss ein großen Aufwand bei der Isolierung der Rohre betreiben und Verluste kann man bei der Entfernung auch nicht vermeiden. Daher sollte man schon so dicht wie möglich am Haus bleiben.
  47. M

    Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS 4,60 Stern(e) 5 Votes

    Wenn ich das richtig verstehe ist das hier ein Split Gerät. Da ist doch nur der Wärmetauscher draußen und nicht vergleichbar mit der Monoblock.
  48. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    OK, da es ja nach Mehrfamilienhaus aussieht, ist da gegen allen Regeln der Kunst verstoßen worden. Auch direkt vorbeilaufen sollte man nicht können. Sieht nach der Pflasterung auch nicht danach aus. Verstärkt meine Meinung, Heizungsbauer kannst Du vergessen
  49. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Das Fenster ist weit genug oben, da das Gas in der Arotherm schwerer ist als Luft und dadurch nicht ans Fenster kommt. Problematischer finde ich die beiden, die sich gegenseitig die Luft absaugen.;)
  50. M

    Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD 4,70 Stern(e) 7 Votes

    Ja, genau, nur ein anderes Protokoll. (RS232)
  51. M

    Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD 4,70 Stern(e) 7 Votes

    Nur Vaillant, aber da hat man, je nach Ausstattung, halt mehrere Teilnehmer, sonst bräuchte es kein Bussystem.