Suchergebnisse

  1. A*

    Schau mal hier: . Da wird jeder fündig! 5,00 Stern(e) 62 Votes

  2. M

    Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD 4,70 Stern(e) 7 Votes

    Ich habe zwar kein Homeassistent, arbeite mit iobroker, aber auch alles auf ein pi 4 installiert. Soweit funktioniert mein ebusd, nur erkennt er nicht alle Busteilnehmer. Da bin ich auch noch nicht weiter gekommen.
  3. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Wollt ihr euch das wirklich antun? Das Internet ist voll von Anleitungen. Man muss halt nur das Passende für sich heraussuchen. Für Anfänger kann ich „verdrahtet“ empfehlen. Einfach bei Google eingeben. Da ist das auch mit dem ebusd bei. Ansonsten ist das bei John30 alles gut dokumentiert.
  4. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Das mit dem ebus Adapter ist nicht ganz so einfach wie ihr euch das vorstellt. Der Adapter liefert nur „Rohdaten“ vom Bus. Um das für uns „lesbar“ zu machen, braucht man auf einer Umgebung die „Software“ ebusd. Da gibt es sehr viele Beispiele im Netz. So kann man z.B. ebusd auf der Fritzbox...
  5. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Nur zur Vervollständigung, an der Hydraulikstation kann die Zirkulationspumpe auch angeschlossen werden. Bis her konnte mich kein Heizungsbauer von sein können Überzeugen. Was die da alle so einbauen wollen, ist echt grusselig.;) Ich gehe mit der Wärmepumpe auch direkt in den Heizkreis.
  6. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Meine Empfehlung, bleib dabei. Aber… je nachdem, wie deine Anlage aufgebaut ist, gibt es auch noch andere Möglichkeiten die Zirkulationspume an das Vaillant System anzuschließen. Der Unitower hat einen Ausgang, der für die Pumpe vorgesehen ist. Dann kann man z.B. über den Sensor Comfort ein...
  7. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    OK, dass mit der Absenkung wusste ich nicht, da es bei mir ja passt. 21 Wunschtemperatur und Absenkung habe ich auf 20 gestellt. Sage ich mal, Glück gehabt.
  8. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Vaillant hat eine Funktion die sich "AT Durchheizen" nennt. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das ist keine Absenkung im klassischen Sinne sondern ab einer gewählten Temperatur geht die Wärmepumpe dann aus. Bei uns hatte sich 5°C bewährt. Unter 5°C läuft die Wärmepumpe durch, außerhalb...
  9. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Das ist ein Kunststoff und natürlich belastet. Mir fällt auf Anhieb auch nichts ein, was nicht belastet ist. Egal was man heute kauft, alles giftig. Schrank, Sofa, Tapete, Fernseher usw. Wenn was neu ist, heißt es lüften, lüften und nochmals lüften.
  10. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ich sag mal so, wenn der Raum, bei offenen Fenster, im Winter bei -10°C auf 13°C abfällt, dann bekommt man es mit einer Wärmepumpe nicht mehr warm. Zumindest nicht innerhalb eines Tages und dann machst du ja die Fenster wieder auf. Oder lässt die Wärmepumpe auf Vollgas laufen. Das ist aber...
  11. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Berechnung hin Berechnung her. Bei sowas spielen viele Faktoren eine Rolle. Ein undichtes Fenster reicht und alles ist für die Katz. Mehr Fläche bedeutet auch mehr Wärmeabgabe in den Raum. Wenn das in dem besagten Zimmer gerade so reicht, dann sollte eine Vergrößerung der Fläche mit Typ 33...
  12. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ist das nicht, relativ am Anfang, dir empfohlen worden?
  13. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    In unserem Baumarkt liegt das Vinyllaminat am Infobereich. Dort fahren sie auch mit dem Stapler rüber. Daher habe ich das Zeug in den Kinderzimmern verlegt. Ist schon sehr robust. Probleme gibt es nur bei zu großer Hitze und spitze und scharfe Gegenstände. Verlegen ist auch kein Problem. Guter...
  14. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Man sollte lieber schreiben, wenn man ausgeschlafen ist. Natürlich waren die ersten Zahlen richtig. Nochmal Sorry
  15. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Sorry, Tippfehler. Soll natürlich 1200€ und 1500€ heißen.:rolleyes:
  16. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ich hatte mir das ausgerechnet und wäre bei meinem Haus auf ca. 12000 gekommen. Die Wärmepumpe mit allem drum und dran inklusive neuer Heizkörper hat mich ca. 15000€ gekostet. Die Kosten beziehen sich aber nur auf das Material. Mit Montage kann ich natürlich nicht mitreden. ;)
  17. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Bei einem Neubau würde ich auf Klimaanlagen setzen. Mit Verbindung einer Photovoltaik - besser geht nicht. Auch bei einem Defekt im Winter, eine Anlage läuft immer.
  18. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Wenn du komplett 15 Cu Rohre hast, wundert mich das alles nicht mehr. Außer der hohe Volumenstrom. Daher auch meine Frage, ob du von der Heizung zum Anbau neue Rohre verlegen kannst, vielleicht auch nur zu den neuen Heizkörpern. Damit würdest du dein Problem auf einem Schlag beseitigen. Ist aber...
  19. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Brauchst du unbedingt exakte Werte? Die Steuerung gibt erzeugte Wärmeleistung und Stromverbrauch aus. Die sind aber umstritten. Ich finde in groben Zügen kommt das aber ganz gut hin. Selbst der Stromverbrauch kommt inzwischen halbwegs hin. Habe für Heizung einen extra Stromzähler.
  20. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Da bin ich anders und zu verfroren. Hast du die Möglichkeit die neuen Heizkörper auch neu zu verrohren?
  21. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Genau, du musst jetzt sehen, wie weit du mit der Kurve runter kannst bis es wieder zu kalt im Anbau wird. Eventueller Umbau wäre ja sowieso erst was für den Sommer.
  22. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Schlafräume werden bei uns mit Thermostate mit Zeitsteuerung geregelt und nach Bedarf. Unter 17°C wird für eine Bestimmte Zeit voll aufgedreht. AT Durchheizen bedeutet das bei Temperatur größer 5°C die Heizung aus bleibt. Darunter bleibt die an. Diese Temperatur musst du aber selber ermitteln.
  23. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Also mal ein Beispiel für heute. Wunschtemperatur 21°C Absenktemperatur 20°C Nachtabsenkung AUS AT Durchheizen 5°C Raumaufschaltung Aktiv Habe gerade ein paar Daten aufgenommen und dabei festgestellt das meine Spreizung zurzeit bei 1,4°K liegt und durch die Raumaufschaltung der Vorlauf auf 32°C...
  24. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Genau, Absenkung max 1° und Durchheizen einstellen. Ich habe da den Wert 5°C eingestellt, da unser Haus ab 5 °C die Temperatur ganz gut halten kann. Darunter wird es halt dann zu kalt und die Wärmepumpe muss sich dann morgens quellen. Diese Einstellung musst du aber für dich rausfinden.
  25. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ach so, und nochmal zu der Spreizung. Wenn die Wärmepumpe lange genug läuft, dann ist das System irgendwann mal satt. Das heißt der Vorlauf und Rücklauf muß sich langsam aber sicher anpassen. Wenn das nicht so ist, habe ich irgendwo zu hohe Verluste. Meine Heizkörper sind durchweg gleichmäßig...
  26. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Also nochmal zum Durchfluss. 1300l/h liegt über der Angaben im Datenblatt. Mehr Wasser im System macht da auch überhaupt nichts. Da braucht man halt etwas länger bis alles Warm ist. In einer Fußbodenheizung ist bedeutend mehr drin. Da würde ein zusätzlicher Heizkörper oder vergrößern nichts...
  27. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich verstehe nur die hohe Spreizung nicht. Ich habe ja hier nichts anderes. Läuft bei dir die Heizung durch? Den eigentlich entstehen hohe Spreizungen durch zu hohe Verluste. Wenn die Wärmepumpe vom Warmwasser zurück auf heizen geht, habe ich auch Unterschiede von 5 bis 6°K. Das pegelt sich dann...
  28. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich habe einen Durchfluss von 1150l/h und das läuft ohne Probleme. Wenn ich im Wohnzimmer (37m² bei ca. 14m² Fensterfläche) nicht zusätzlich 2 große Heizkörper eingebaut hätte, hätte ich jetzt die Scheidungspapiere unterschrieben dürfen. Und ja, bei niedrigen Vorlauf Temperaturen wirst du wohl...
  29. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich persönlich finde die Vorlauf Temperatur noch zu hoch. Jedes °C was du da einsparen kannst ist Bares. Zurzeit bei mir AT 1°C Vorlauf 33°C
  30. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ich glaube mehr als 120 min ist auch nicht möglich. Habe jedenfalls auch auf 120 min eingestellt bei einem Zeitfenster von 3h.
  31. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Brummen ist auch nur Schall. Das Problem ist halt, dass man der Kiste genug Luft lassen muss. Da kann man nicht einfach eine Kiste drum bauen. Suche mal im Netz unter Schalschutz Wärmepumpen. Die lenken das intern irgendwie um, ohne es genau zu verraten. ;)
  32. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Es gibt Schallschutzgehäuse für Wärmepumpe, nur, die möchte man nicht bezahlen.
  33. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ist bei mir auch so. Ich verändere die Kurve. Bei AT >3°C auf 0.5 und AT <3°C auf 0.45 und wenn ich gut drauf bin sogar auf 0.4. ;) (Nur Heizkörper)
  34. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Wenn ich heute nochmal die Möglichkeit hätte, dann würde ich, wie ich das auch eigentlich vor hatte, Heizung und Warmwasser trennen. Also die 55 nur für Heizung und für Warmwasser eine extra Wärmepumpe. Es gibt Speicher, die die Wärmepumpe schon integriert haben. Die nehmen dann die Luft aus dem...
  35. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Wo der Fühler ist, hängt vom verwendeten Speicher ab. Im allgemeinen sitzen die in der Mitte.
  36. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Habe einen Unitower (200Liter) Eingestellte Temperatur 45°C Aufheizen ab 12 Uhr. bis 15 Uhr Das längste war bisher 1,5 Stunden uzw. in den letzten Tagen mit 3 mal abtauen. Konnte bisher nicht feststellen, dass Warmwasser abgebrochen wird. Habe, soweit ich das beobachtet habe, immer 45°C im...
  37. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Jede kWh zählt. ;) Also langsam runter mit der Kurve.
  38. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Kann ich jetzt so auch nicht sagen. Eigentlich nicht, kann aber sein, dass zwar das Wasser nicht durchläuft, aber über das Ventil die Wärme übertragen wird.
  39. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Das ÜSV sollte im normalen Betrieb eigentlich geschlossen sein. Nur, wenn der Druck im System zu groß wird, ein "Kurzschluss" zwischen Vorlauf und Rücklauf bilden.
  40. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Habe ich auch nur. Stört mich jetzt auch nicht wirklich, Bude wird ja warm, wunder mich halt gerne. ;)
  41. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ja, das weiß ich. Ich komme nicht über 1160l/h und das bei 35mm Cu Rohr von der Wärmepumpe zum (Vorlauf + Rücklauf ca. 5m) Unitower. Und mit 1200l/h ist diese auch nur angegeben. Bei 1400l/h müsste dein System ja offen wie ein Scheunentor sein. ;)
  42. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich staune immer, wie man auf 1400l/h kommt.
  43. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Es geht jetzt aber erstmal darum, dass @Matz1969 seinen Anbau warm bekommt. Danach kann man sich um die Kurve kümmern.
  44. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ja, genau. Das Problem wird dann aber wieder dein Anbau sein. Das wirst du nur mit mehr Heizfläche in den Griff bekommen. Ich z.B. habe gar keine Möglichkeit einen Hydraulischen Abgleich zu machen. Bei mir bestimmen nur die Größen der Heizkörper die Temperaturen in den Räumen. Das habe ich aber...
  45. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich schalte nur an und aus und das bei 3V. Sollte aber auch mit 5 V funktionieren, dann kannst du jedes USB Netzteil nehmen. Bei 12V ist der Luftstrom viel zu hoch und die Luft hat keine Zeit sich zu erwärmen. Angesteuert wird das über ein Aktor meiner Homematic. Noch Zeitgesteuert, aber sollte...
  46. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Bei einer Suchmaschine deiner Wahl den Begriff "Heizkörper Ventilator" eingeben.
  47. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Das ist Marke Eigenbau. Lüfter fürs Wohnzimmer sind 120mm x120mm 12V die aber bei 3V anfangen zu drehen. Kleinere (40mm x 40mm) möchte ich noch in der Küche verbauen. Die habe ich aus defekten PC Netzteilen geborgen. Das gibt es aber auch fix und fertig zu kaufen.
  48. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Mal eine ganz andere Frage. Was für ein Kabel hast du für den ebus verwendet? Eventuell die Klemmen und Stecker kontrollieren.
  49. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich kann auch Lüfter unter oder über den Heizkörpern empfehlen. Ich hatte das im letzten Jahr gleich gemacht, als ich mit der Gastherme experimentiert hatte. Bei den geringen Vorlauf Temperaturen kann die Luft nicht mehr vernünftig durch die Heizkörper strömen und durch die Lüfter wird sie...
  50. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Und noch ein Nachteil deiner Konstellation. Der Rücklauf durch den Fußboden. Dadurch hast du wahrscheinlich die zu hohe Spreizung. Da heißt es dann, Geduld haben bis sich der Fußboden der neuen Vorlauf Temperatur angenommen hat.
  51. M

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Die Wärmepumpe ist nicht zu klein. Was passiert, wenn du ein Leistungsstärkere einbaust? Dein Heizkosten werden nicht mehr bezahlbar sein. Meine schafft das ja auch bei 126m² + 60m² Keller und wie auch schon geschrieben, mit genug Reserve. Wie das bei -20°C aussieht wird man sehen (hoffentlich...