Ich habe zwar kein Homeassistent, arbeite mit iobroker, aber auch alles auf ein pi 4 installiert. Soweit funktioniert mein ebusd, nur erkennt er nicht alle Busteilnehmer. Da bin ich auch noch nicht weiter gekommen.
Wollt ihr euch das wirklich antun? Das Internet ist voll von Anleitungen. Man muss halt nur das Passende für sich heraussuchen. Für Anfänger kann ich „verdrahtet“ empfehlen. Einfach bei Google eingeben. Da ist das auch mit dem ebusd bei. Ansonsten ist das bei John30 alles gut dokumentiert.
Das mit dem ebus Adapter ist nicht ganz so einfach wie ihr euch das vorstellt. Der Adapter liefert nur „Rohdaten“ vom Bus. Um das für uns „lesbar“ zu machen, braucht man auf einer Umgebung die „Software“ ebusd. Da gibt es sehr viele Beispiele im Netz. So kann man z.B. ebusd auf der Fritzbox...
Nur zur Vervollständigung, an der Hydraulikstation kann die Zirkulationspumpe auch angeschlossen werden.
Bis her konnte mich kein Heizungsbauer von sein können Überzeugen. Was die da alle so einbauen wollen, ist echt grusselig.;)
Ich gehe mit der Wärmepumpe auch direkt in den Heizkreis.
Meine Empfehlung, bleib dabei. Aber… je nachdem, wie deine Anlage aufgebaut ist, gibt es auch noch andere Möglichkeiten die Zirkulationspume an das Vaillant System anzuschließen. Der Unitower hat einen Ausgang, der für die Pumpe vorgesehen ist. Dann kann man z.B. über den Sensor Comfort ein...
OK, dass mit der Absenkung wusste ich nicht, da es bei mir ja passt. 21 Wunschtemperatur und Absenkung habe ich auf 20 gestellt. Sage ich mal, Glück gehabt.
Vaillant hat eine Funktion die sich "AT Durchheizen" nennt. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das ist keine Absenkung im klassischen Sinne sondern ab einer gewählten Temperatur geht die Wärmepumpe dann aus. Bei uns hatte sich 5°C bewährt. Unter 5°C läuft die Wärmepumpe durch, außerhalb...
Das ist ein Kunststoff und natürlich belastet. Mir fällt auf Anhieb auch nichts ein, was nicht belastet ist. Egal was man heute kauft, alles giftig. Schrank, Sofa, Tapete, Fernseher usw. Wenn was neu ist, heißt es lüften, lüften und nochmals lüften.
Ich sag mal so, wenn der Raum, bei offenen Fenster, im Winter bei -10°C auf 13°C abfällt, dann bekommt man es mit einer Wärmepumpe nicht mehr warm. Zumindest nicht innerhalb eines Tages und dann machst du ja die Fenster wieder auf. Oder lässt die Wärmepumpe auf Vollgas laufen. Das ist aber...
Berechnung hin Berechnung her. Bei sowas spielen viele Faktoren eine Rolle. Ein undichtes Fenster reicht und alles ist für die Katz. Mehr Fläche bedeutet auch mehr Wärmeabgabe in den Raum. Wenn das in dem besagten Zimmer gerade so reicht, dann sollte eine Vergrößerung der Fläche mit Typ 33...
In unserem Baumarkt liegt das Vinyllaminat am Infobereich. Dort fahren sie auch mit dem Stapler rüber. Daher habe ich das Zeug in den Kinderzimmern verlegt. Ist schon sehr robust. Probleme gibt es nur bei zu großer Hitze und spitze und scharfe Gegenstände. Verlegen ist auch kein Problem. Guter...
Ich hatte mir das ausgerechnet und wäre bei meinem Haus auf ca. 12000 gekommen. Die Wärmepumpe mit allem drum und dran inklusive neuer Heizkörper hat mich ca. 15000€ gekostet. Die Kosten beziehen sich aber nur auf das Material. Mit Montage kann ich natürlich nicht mitreden. ;)
Bei einem Neubau würde ich auf Klimaanlagen setzen. Mit Verbindung einer Photovoltaik - besser geht nicht. Auch bei einem Defekt im Winter, eine Anlage läuft immer.
Wenn du komplett 15 Cu Rohre hast, wundert mich das alles nicht mehr. Außer der hohe Volumenstrom. Daher auch meine Frage, ob du von der Heizung zum Anbau neue Rohre verlegen kannst, vielleicht auch nur zu den neuen Heizkörpern. Damit würdest du dein Problem auf einem Schlag beseitigen. Ist aber...
Brauchst du unbedingt exakte Werte? Die Steuerung gibt erzeugte Wärmeleistung und Stromverbrauch aus. Die sind aber umstritten. Ich finde in groben Zügen kommt das aber ganz gut hin. Selbst der Stromverbrauch kommt inzwischen halbwegs hin. Habe für Heizung einen extra Stromzähler.
Genau, du musst jetzt sehen, wie weit du mit der Kurve runter kannst bis es wieder zu kalt im Anbau wird. Eventueller Umbau wäre ja sowieso erst was für den Sommer.
Schlafräume werden bei uns mit Thermostate mit Zeitsteuerung geregelt und nach Bedarf. Unter 17°C wird für eine Bestimmte Zeit voll aufgedreht.
AT Durchheizen bedeutet das bei Temperatur größer 5°C die Heizung aus bleibt. Darunter bleibt die an. Diese Temperatur musst du aber selber ermitteln.
Also mal ein Beispiel für heute.
Wunschtemperatur 21°C
Absenktemperatur 20°C
Nachtabsenkung AUS
AT Durchheizen 5°C
Raumaufschaltung Aktiv
Habe gerade ein paar Daten aufgenommen und dabei festgestellt das meine Spreizung zurzeit bei 1,4°K liegt und durch die Raumaufschaltung der Vorlauf auf 32°C...
Genau, Absenkung max 1° und Durchheizen einstellen. Ich habe da den Wert 5°C eingestellt, da unser Haus ab 5 °C die Temperatur ganz gut halten kann. Darunter wird es halt dann zu kalt und die Wärmepumpe muss sich dann morgens quellen. Diese Einstellung musst du aber für dich rausfinden.
Ach so, und nochmal zu der Spreizung. Wenn die Wärmepumpe lange genug läuft, dann ist das System irgendwann mal satt. Das heißt der Vorlauf und Rücklauf muß sich langsam aber sicher anpassen. Wenn das nicht so ist, habe ich irgendwo zu hohe Verluste. Meine Heizkörper sind durchweg gleichmäßig...
Also nochmal zum Durchfluss. 1300l/h liegt über der Angaben im Datenblatt. Mehr Wasser im System macht da auch überhaupt nichts. Da braucht man halt etwas länger bis alles Warm ist. In einer Fußbodenheizung ist bedeutend mehr drin. Da würde ein zusätzlicher Heizkörper oder vergrößern nichts...
Ich verstehe nur die hohe Spreizung nicht. Ich habe ja hier nichts anderes. Läuft bei dir die Heizung durch? Den eigentlich entstehen hohe Spreizungen durch zu hohe Verluste. Wenn die Wärmepumpe vom Warmwasser zurück auf heizen geht, habe ich auch Unterschiede von 5 bis 6°K. Das pegelt sich dann...
Ich habe einen Durchfluss von 1150l/h und das läuft ohne Probleme. Wenn ich im Wohnzimmer (37m² bei ca. 14m² Fensterfläche) nicht zusätzlich 2 große Heizkörper eingebaut hätte, hätte ich jetzt die Scheidungspapiere unterschrieben dürfen.
Und ja, bei niedrigen Vorlauf Temperaturen wirst du wohl...
Brummen ist auch nur Schall. Das Problem ist halt, dass man der Kiste genug Luft lassen muss. Da kann man nicht einfach eine Kiste drum bauen. Suche mal im Netz unter Schalschutz Wärmepumpen. Die lenken das intern irgendwie um, ohne es genau zu verraten. ;)
Wenn ich heute nochmal die Möglichkeit hätte, dann würde ich, wie ich das auch eigentlich vor hatte, Heizung und Warmwasser trennen. Also die 55 nur für Heizung und für Warmwasser eine extra Wärmepumpe. Es gibt Speicher, die die Wärmepumpe schon integriert haben. Die nehmen dann die Luft aus dem...
Habe einen Unitower (200Liter)
Eingestellte Temperatur 45°C
Aufheizen ab 12 Uhr. bis 15 Uhr
Das längste war bisher 1,5 Stunden uzw. in den letzten Tagen mit 3 mal abtauen. Konnte bisher nicht feststellen, dass Warmwasser abgebrochen wird. Habe, soweit ich das beobachtet habe, immer 45°C im...
Kann ich jetzt so auch nicht sagen. Eigentlich nicht, kann aber sein, dass zwar das Wasser nicht durchläuft, aber über das Ventil die Wärme übertragen wird.
Das ÜSV sollte im normalen Betrieb eigentlich geschlossen sein. Nur, wenn der Druck im System zu groß wird, ein "Kurzschluss" zwischen Vorlauf und Rücklauf bilden.
Ja, das weiß ich. Ich komme nicht über 1160l/h und das bei 35mm Cu Rohr von der Wärmepumpe zum (Vorlauf + Rücklauf ca. 5m) Unitower. Und mit 1200l/h ist diese auch nur angegeben. Bei 1400l/h müsste dein System ja offen wie ein Scheunentor sein. ;)
Ja, genau. Das Problem wird dann aber wieder dein Anbau sein. Das wirst du nur mit mehr Heizfläche in den Griff bekommen. Ich z.B. habe gar keine Möglichkeit einen Hydraulischen Abgleich zu machen. Bei mir bestimmen nur die Größen der Heizkörper die Temperaturen in den Räumen. Das habe ich aber...
Ich schalte nur an und aus und das bei 3V. Sollte aber auch mit 5 V funktionieren, dann kannst du jedes USB Netzteil nehmen. Bei 12V ist der Luftstrom viel zu hoch und die Luft hat keine Zeit sich zu erwärmen. Angesteuert wird das über ein Aktor meiner Homematic. Noch Zeitgesteuert, aber sollte...
Das ist Marke Eigenbau. Lüfter fürs Wohnzimmer sind 120mm x120mm 12V die aber bei 3V anfangen zu drehen. Kleinere (40mm x 40mm) möchte ich noch in der Küche verbauen. Die habe ich aus defekten PC Netzteilen geborgen. Das gibt es aber auch fix und fertig zu kaufen.
Ich kann auch Lüfter unter oder über den Heizkörpern empfehlen. Ich hatte das im letzten Jahr gleich gemacht, als ich mit der Gastherme experimentiert hatte. Bei den geringen Vorlauf Temperaturen kann die Luft nicht mehr vernünftig durch die Heizkörper strömen und durch die Lüfter wird sie...
Und noch ein Nachteil deiner Konstellation. Der Rücklauf durch den Fußboden. Dadurch hast du wahrscheinlich die zu hohe Spreizung. Da heißt es dann, Geduld haben bis sich der Fußboden der neuen Vorlauf Temperatur angenommen hat.
Die Wärmepumpe ist nicht zu klein. Was passiert, wenn du ein Leistungsstärkere einbaust? Dein Heizkosten werden nicht mehr bezahlbar sein. Meine schafft das ja auch bei 126m² + 60m² Keller und wie auch schon geschrieben, mit genug Reserve. Wie das bei -20°C aussieht wird man sehen (hoffentlich...