Sie befinden sich auf der Seite 148 der Diskussion zum Thema: Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
>> Zum 1. Beitrag <<

D

Daniel-Sp

1. Fällt in allen Heizkreisen die Rücklauftemperatur gleich schnell ab, oder gibt es Kreise mit besonders schnellem Abfall?
2. Kannst du in der Heizpause den Durchfluss reduzieren? Stichwort Warmeverschleppung in der Heizpause.
3. Wie stark fällt in der Heizpause die Temperatur im Vorlauf ab?

Es muss ja einen Grund geben, warum die Rücklauftemperatur so schnell abfällt. Der Estrich müsste dementsprechend dann auch schnell abkühlen. Gibt es ev. bisher unerkannte Wärmebrücken in der Geschossdecke?
 
A

Alessandro

1. kann ich nicht beantworten
2. die Pumpe läuft mit max. 25% in den Heizpausen
3. die Frage verstehe ich nicht. Die Vorlauftemperatur erreicht irgendwann die Rücklauftemperatur in der Heizpause, bis die die Wärmepumpe wieder startet.

Ich hab das Rätsel um die schnell abfallende Rücklauftemperatur leider noch nicht rausfinden können. Einzige Wärmebrücke die ich im Haus habe ist im Hauswirtschaftsraum im Bereich der Mehrsparteneinführung. Das ist (denke ich) aber normal, weil hier sehr viele Leitungen ins Haus kommen und dort auch keine Fußbodenheizung verlegt werden konnte. Außerdem steht die Heizung direkt daneben.

Hier mal der COP Wert von gestern, als es ein bisschen kälter war:

broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-456331-1.jpg


broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-456331-2.jpg
 
D

Daniel-Sp

Zu 1. : Das kann man messen
2. Das ist gut.
3. Die Frage bleibt, warum fällt die Temperatur so schnell ab. Du hast 2K Temperaturabfall in der Stunde, bei mir sind es bei 8°C AT nur 0,2K. Deswegen die Frage nach der Vorlauftemperatur in der Heizpause. Bringt der Vorlauf die Kälte rein. Das sollte man einmal ausschließen, um danach weitere Ursachen auszuschließen.
Ist die Rücklauftemperatur schon vor dem Puffer so niedrig oder erst hinter dem Puffer?
Das der Estrich noch kalt ist und die Ursache des Temperaturabfalls ist, kann man sich ja kaum vorstellen.
Es bleibt spannend.
 
Zuletzt aktualisiert 21.01.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
2Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
3Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
4Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
5Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
6Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
7Estrich mit Goldsand 17
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Estrich Belegreif heizen 23
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
18Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30

Oben