meierchen006
Hallo @hugi-01
Erstmal zu meinem Durchfluss in l/h
Heizkreispumpe auf Auto == ca.850L/h +/- 30L
Heizkreispumpe auf 100% == ca.1200L/h +/- 30L
Meine Heizkörper sind fast alle Typ33 , 3 sind Typ22, einer Typ 21 (900x900) wird aber kaum gebraucht.
Bei mir wollte der Heizungsbauer auch erstmal 300L Parallel Pufferspeicher einbauen. Meine Antwort darauf, er solle mal alles vergessen was er bisher gelernt hat und ihm mitgeteilt (ich dachte noch 100L Reihenspeicher wären nötig) was ich möchte.
Ok, er würde das prüfen und von Vaillant berechnen lassen, die haben dann auf den 45L Reihenspeicher verwiesen, also von dort kam das OK.
Überstromventil ist bei mir so eingestellt das es evtl. nie etwas machen muss. Ich habe jedoch auch einen Hydraulischen Abgleich gemacht bekommen, alle Thermostatventile sind offen (eigentlich überflüssig).
Bei mir steht die Heizkurve aktuell auf 0,5 und wir haben zu warm, ich fahre die jedoch langsam runter mal sehen wie weit ich runter komme.
Allerdings habe ich festgestellt das Vorlauftemperaturen <28°C nichts mehr bringen bei Heizkörpern, somit ist da schon mal eine Grenze für die Übergangszeit. Ich habe mir noch zwei Temperaturfühler eingebaut (Vorlauf/Rücklauf im Heizbetrieb) um die Spreizung zu messen, die ist in beiden Fällen (Pumpe Auto/100%) <3K.
Meine Wunschtemperatur ist 21°C in den Wohnräumen, Bad sollte min 22°C haben. Im Moment sind alle Wohnräume bei ca. 22°C bis 22,5°C, Badezimmer bei 22°C.
Booster am Heizkörper habe ich im Badezimmer (Speedcomfort) der schaltet aber erst ab 35°C für die Übergangszeit bei Wärmepumpe zu spät,
28°C - 30°C wären da besser da arbeite ich zu Zeit daran einen anderen Thermostatschalter zu bekommen, der früher schaltet.
Das ist im Moment als Heizkurve eingestellt:
Nachts ab 03:30Uhr die hellblaue Linie bis Morgens 06:00 Uhr damit es im Badezimmer etwas wärmer wird (für die Ehefrau) Morgens. Ist besser für den Haussegen!
Bei richtig kalten Temperaturen muss man halt sehen, ob die Heizkurve dann noch passt oder anders eingestellt werden muss. Doch erstmal würde ich mit der Wunschraumtemperatur höher gehen wollen.
Wochenweise schreibe ich im Moment die Daten auf, Parameteränderungen immer Montagsmorgen.
>> aktuelle Woche nicht vollständig, sollte klar sein.
Die schlechten AZ der ersten Wochen, war ein Fehler in der Zirkulationsleitung, Eigenzirkulation als Energievernichtung, somit musste jeden Tag fast komplett WW gemacht werden.
Erstmal zu meinem Durchfluss in l/h
Heizkreispumpe auf Auto == ca.850L/h +/- 30L
Heizkreispumpe auf 100% == ca.1200L/h +/- 30L
Meine Heizkörper sind fast alle Typ33 , 3 sind Typ22, einer Typ 21 (900x900) wird aber kaum gebraucht.
Bei mir wollte der Heizungsbauer auch erstmal 300L Parallel Pufferspeicher einbauen. Meine Antwort darauf, er solle mal alles vergessen was er bisher gelernt hat und ihm mitgeteilt (ich dachte noch 100L Reihenspeicher wären nötig) was ich möchte.
Ok, er würde das prüfen und von Vaillant berechnen lassen, die haben dann auf den 45L Reihenspeicher verwiesen, also von dort kam das OK.
Überstromventil ist bei mir so eingestellt das es evtl. nie etwas machen muss. Ich habe jedoch auch einen Hydraulischen Abgleich gemacht bekommen, alle Thermostatventile sind offen (eigentlich überflüssig).
Bei mir steht die Heizkurve aktuell auf 0,5 und wir haben zu warm, ich fahre die jedoch langsam runter mal sehen wie weit ich runter komme.
Allerdings habe ich festgestellt das Vorlauftemperaturen <28°C nichts mehr bringen bei Heizkörpern, somit ist da schon mal eine Grenze für die Übergangszeit. Ich habe mir noch zwei Temperaturfühler eingebaut (Vorlauf/Rücklauf im Heizbetrieb) um die Spreizung zu messen, die ist in beiden Fällen (Pumpe Auto/100%) <3K.
Meine Wunschtemperatur ist 21°C in den Wohnräumen, Bad sollte min 22°C haben. Im Moment sind alle Wohnräume bei ca. 22°C bis 22,5°C, Badezimmer bei 22°C.
Booster am Heizkörper habe ich im Badezimmer (Speedcomfort) der schaltet aber erst ab 35°C für die Übergangszeit bei Wärmepumpe zu spät,
28°C - 30°C wären da besser da arbeite ich zu Zeit daran einen anderen Thermostatschalter zu bekommen, der früher schaltet.
Das ist im Moment als Heizkurve eingestellt:
Nachts ab 03:30Uhr die hellblaue Linie bis Morgens 06:00 Uhr damit es im Badezimmer etwas wärmer wird (für die Ehefrau) Morgens. Ist besser für den Haussegen!
Bei richtig kalten Temperaturen muss man halt sehen, ob die Heizkurve dann noch passt oder anders eingestellt werden muss. Doch erstmal würde ich mit der Wunschraumtemperatur höher gehen wollen.
Wochenweise schreibe ich im Moment die Daten auf, Parameteränderungen immer Montagsmorgen.
>> aktuelle Woche nicht vollständig, sollte klar sein.
Die schlechten AZ der ersten Wochen, war ein Fehler in der Zirkulationsleitung, Eigenzirkulation als Energievernichtung, somit musste jeden Tag fast komplett WW gemacht werden.