Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 104 der Diskussion zum Thema: Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
>> Zum 1. Beitrag <<

A

Alessandro

ich habe jetzt durchschnittliche Heiztakte von 2 Stunden.
Alle Räume haben 22-22,8°C.
Nur das Bad, das bleibt stur auf 21°.
Wie gibts denn sowas? Das ist der Heizkreis der über 1L mehr Durchfluss hat als alle anderen und ist am kältesten?!
Sogar in der Speisekammer, in der garkeine Fußbodenheizung verlegt ist, hat höhere Temperaturen :p

Edit: also das mit dem Pufferfühler an den Mischer-Vorlauf zu hängen funktioniert nicht ganz so gut ;)
 
D

Daniel-Sp

Weil die Heizlast des Raumes höher ist, als die Fußbodenheizung in dem Raum liefern kann. Typisches Problem in Bädern bei "Standardauslegung".
Welchen Durchfluss hast du im Bad und in den anderen Räumen?
Schön mit den 2h, hast du noch eine Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf Wärmepumpe und Vorlauf Heizkreis?
 
H

halmi

Dem Bad wird es schlicht an verlegtem Rohr mangeln. Wie viel Meter waren hier noch mal verlegt? Vermutlich die Dusche und Badewanne ausgelassen, dazu noch zwei Außenwände und ein großes Fenster, oder?
 
A

Alessandro

das verstehe ich nicht mit der Heizlast...
Müsste doch auch zumindest mal 21,5 oder 22,0°C bekommen, wie alle anderen Räume mit ähnlichen Leitungslängen oder?
Durchfluss im Bad liegt bei 3L.
Die anderen Räume bei 1,5-2L.
Gäste-WC, Ankleide und Hauswirtschaftsraum auf 0,3
Flur OG auf 0,5
HTHK aus 0

Temperaturdifferenz Vorlauf Wärmepumpe und Vorlauf Heizkreis hat sich auf 1,3° verbessert. Vor Einstellung der Pumpen durch den Heizi, lag die noch bei ~2,5C
 
Zuletzt aktualisiert 22.11.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
12Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
13Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
14zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
15Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
16Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
17Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast 12
18Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
19Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
20Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16

Oben