dadurch dass es so kalt war im Bad habe ich gestern um ca. 22:00 die Heizkurven nach oben geschraubt.
Wärmepumpe (Rücklauf geregelt):
RL_soll 18° = 24°
RL_soll 0° = 29°
RL_soll 15° = 32°
Mischer (Vorlauf geregelt):
RL_soll 18° =30°
RL_soll 18° = 35°
RL_soll 18° = 38°
mit dem Ergebnis dass es im EG überall ca. 23° hat.
Im OG:
Schlafzimmer: 20,5°
Kinderzimmer: 22°
Flur: 22,2°
Bad: 21,6°
Der Verdichter hat bislang nur einmal fürs Heizen gestartet.
Allerdings seh ich am Wärmepumpe Zähler dass von 22:00 bis jetzt 18kWh verbraucht wurden (inkl. einmal Warmwasseraufbereitung).
Ist das normal?
Die Heizkurven finde ich arg hoch, aber ansonsten wird es nicht warm. Liegt es wirklich daran dass Vorlauf und Rücklauf Fühler vertauscht sind und es dadurch keinen Sinn macht weiter an den Heizkurven bzw. Durchflüssen zu basteln?
Ich frage mich nämlich, warum es damals als die ERR aktiv war, funktioniert hat?!
eine andere Frage:
Wenn der Durchfluss des Mischer konstant mit 1,8m³/h läuft und ich den Durchfluss der Räume die zu warm sind verringere, müsste dann nicht automatisch mehr Durchfluss durch die zu kalten Räume gepumpt werden und somit die Temperaturen in diesen Räumen erhöhen?