Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 69 der Diskussion zum Thema: Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
>> Zum 1. Beitrag <<

A

Alessandro

was mir jetzt schon wieder auffällt:
Die Heizung läuft immer ca. 1 Stunde.
Heizkurven sind so eingestellt wie beim letzten mal.
Sobald der Pufferfühler 27C meldet, was gleichzeitig die Rücklauf Temperatur ist, schaltet sie ab und fängt erst wieder an wenn die Puffertemperatur bei 23C ist.
Heizt relativ schnell wieder auf Rücklauf=27C und schaltet wieder ab.
Der Puffer fällt kurz nach dem Aufheizen auf 24-25C.
Bis 23C erreicht werden, dauert es ca. 2-3 Stunden.
Die Heizkurve ist jetzt schon relativ hoch.
Spreizung in der Fußbodenheizung hab ich kaum.
 
D

Daniel-Sp

Wie ist im Heiztakt der Vorlauf im Wärmepumpenkreislauf welche Spreizung hast du im Wärmepumpenkreislauf , welche Temp hast du dann im Puffer, wie ist Vorlauf und Rücklauf im Heizkreis. Und wie hoch ist der Volumenstrom im Wärmepumpenkreislauf zu Beginn, in der Mitte und kurz vor Ende des Heiztaktes.
Das Regelverhalten scheint ja jetzt zu funktionieren. Jetzt müssen wir die Wärme von der Wärmepumpe über den Puffer noch in die Fußbodenheizung bekommen. Der Puffer macht es leider nicht einfach
 
A

Alessandro

Spreizung ist bei ca. 4-5 Grad während der Heizphase.
Vorlauf=32C, Rücklauf=27
Puffertemp= 27C
Durchfluss wird nach wie vor mit 0L angezeigt
 
A

Alessandro

da ist die Mischer VLT ungefähr 2C höher als die Puffertemperatur.
Spreizung in den Heizkreisen liegt im Durschnitt bei 1C
 
A

Alessandro

ist der Puffer mit 100Liter vielleicht zu klein um hier eine ordentliche Schichtung zu bekommen? Wenn oben im Puffer der Mischer nur 2 Grad wärmeres Wasser zieht als der Rücklauf unten im Puffer?
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
2Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
5Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
6Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
7zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
8Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
9Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
10Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
11Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
12Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
13Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
16Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
17Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
18Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
19Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29

Oben