Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 71 der Diskussion zum Thema: Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
>> Zum 1. Beitrag <<

D

Daniel-Sp

ist der Puffer mit 100Liter vielleicht zu klein um hier eine ordentliche Schichtung zu bekommen? Wenn oben im Puffer der Mischer nur 2 Grad wärmeres Wasser zieht als der Rücklauf unten im Puffer?
Besser wäre, wenn er nicht als Trennpuffer eingebaut wäre, sondern als Reihenpuffer im Rücklauf, dann würde er nicht die Hydraulik stören. Aber das sieht Brötje leider nicht so vor...
 
A

Alessandro

ich habe hier die aktuellen Werte während des Heizvorgangs bei AT=12°

Vorlauf = 30,5
Rücklauf = 25,5
Puffer = 25,5
Mischer Vorlauf = 28,6

Heizvorgang ging ca. 30 Minuten bei Mischerpumpenleistung von 1,7m³/h.

30 Minuten nach Abschluss des Heiztakts:

Vorlauf = 27,1
Rücklauf = 26,1
Puffer = 26,1
Mischer Vorlauf = 29,1 (!)

1 Stunde nach Heizbetrieb ist die Puffer- und Mischer VLT bei 24°
Wo geht die ganze Wärme hin?!?

Es wird und wird nicht warm im Haus!

Zusatzinfo: Heizung war über Nacht 3 Stunden in Betrieb und hat 5x getaktet!
 
D

Daniel-Sp

Vermutlich verpufft die Wärme im wahrsten Sinne des Wortes im Puffer.
Kannst du im Heiztakt bitte einmal im Heizkreis den Vorlauf vor und hinter dem Mischer messen?
 
A

Alessandro

der Mischer Vorlauftemperatur zeigt ja 29C an, was ja eigentlich in Ordnung ist.
am Vorlauf bei den Heizkreisen habe ich zwischen 27-28C.
Mir kommt vor als würde die Fußbodenheizung so gut wie nichts an die Räume abgeben, wodurch eine geringe (messbare) Spreizung entsteht, so dass die Rücklauftemperatur schnell erreicht wird und die Wärmepumpe abschaltet.

Die Temperaturwerte in der Anlage halte ich für in Ordnung. Meiner Meinung nach ist die Wärmeabgabe in der Fußbodenheizung das Problem.
 
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
3Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
6Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
7Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
8Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
9Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
10Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
11Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
12Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
13Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
14Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
15Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
18Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
19Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10

Oben