D

Daniel-Sp

ist der Puffer mit 100Liter vielleicht zu klein um hier eine ordentliche Schichtung zu bekommen? Wenn oben im Puffer der Mischer nur 2 Grad wärmeres Wasser zieht als der Rücklauf unten im Puffer?
Besser wäre, wenn er nicht als Trennpuffer eingebaut wäre, sondern als Reihenpuffer im Rücklauf, dann würde er nicht die Hydraulik stören. Aber das sieht Brötje leider nicht so vor...
 
A

Alessandro

ich habe hier die aktuellen Werte während des Heizvorgangs bei AT=12°

Vorlauf = 30,5
Rücklauf = 25,5
Puffer = 25,5
Mischer Vorlauf = 28,6

Heizvorgang ging ca. 30 Minuten bei Mischerpumpenleistung von 1,7m³/h.

30 Minuten nach Abschluss des Heiztakts:

Vorlauf = 27,1
Rücklauf = 26,1
Puffer = 26,1
Mischer Vorlauf = 29,1 (!)

1 Stunde nach Heizbetrieb ist die Puffer- und Mischer Vorlauftemperatur bei 24°
Wo geht die ganze Wärme hin?!?

Es wird und wird nicht warm im Haus!

Zusatzinfo: Heizung war über Nacht 3 Stunden in Betrieb und hat 5x getaktet!
 
D

Daniel-Sp

Vermutlich verpufft die Wärme im wahrsten Sinne des Wortes im Puffer.
Kannst du im Heiztakt bitte einmal im Heizkreis den Vorlauf vor und hinter dem Mischer messen?
 
A

Alessandro

der Mischer Vorlauftemperatur zeigt ja 29C an, was ja eigentlich in Ordnung ist.
am Vorlauf bei den Heizkreisen habe ich zwischen 27-28C.
Mir kommt vor als würde die Fußbodenheizung so gut wie nichts an die Räume abgeben, wodurch eine geringe (messbare) Spreizung entsteht, so dass die Rücklauftemperatur schnell erreicht wird und die Wärmepumpe abschaltet.

Die Temperaturwerte in der Anlage halte ich für in Ordnung. Meiner Meinung nach ist die Wärmeabgabe in der Fußbodenheizung das Problem.
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
4Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
5Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
7Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
8Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
9Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
10Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
11Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
12Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
13Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
14Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
17Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
18Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
19Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
20Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11

Oben