Ist sicherlich nach Tichelmann angebunden, neben der Einzelanbindung an einen Verteiler wäre alles andere wirklich sehr exotisch. Die Wärmepumpe mit 7-8KW wird schon reichen für euer Haus. Gerade wenn man solare und andere Gewinne mit einberechnet. Und bei Wärmepumpe gilt, überdimensioniert = wirklich schlecht. (Gerade bei einer Fixed Speed, wie deiner)
Da die Spreizung im Solekreis nach deinen Werten nur bei 2 Grad liegt, muss da auch was durch gehen, ansonsten wäre sie viel höher und deine Pumpe würde es nicht auf 15 Minuten Laufzeit bringen, sondern mit nem Fehler sehr schnell aussteigen. Vermutlich sind 1-2 der Sonden nicht korrekt entlüftet und die Anlage läuft quasi auf einer. Das kann bei Tichelmann passieren und ist prinzipiell komplizierter in den Griff zu bekommen, als wenn die Kreise, zum entlüften, einzeln absperrbar wären. Da deine Maschine nur Vollgas kennt, können dann bei so einer "künstlich" unterdimensioierten Quelle die Temperaturen schnell in den Keller gehen.
Kannst du aus Interesse mal ein Gesamtbild der Anlage einstellen? Gibt es einen Puffer? Was sagt denn der Druck im Solekreis? Gibt es einen Entlüftern am höchsten Punkt?