Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation

4,70 Stern(e) 6 Votes
Zuletzt aktualisiert 26.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 4 der Diskussion zum Thema: Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation
>> Zum 1. Beitrag <<

J

Jonas90

an Protokolle glaube ich bei unserem Bauträger nicht... macht leider (im Nachgang) keinen so professionellen Eindruck was solche Themen angeht
 
L

Lumpi_LE

Nein, dicht ist da nicht ungünstig.
Auf den Bildern ist eher kein Fehler zu erkennen.
Auch ob der Rigips oder Deckenspot dicht oder undicht sind hat keine Relevanz, da der Rigips keine Dichtebene darstellt.

Der häufigste Fehler (kann aber auch 100 andere Gründer haben) ist der Nutzer. Keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist schonmal sehr schlecht - wenn nicht konsequent nach jedem Duschen, morgens abends und mittags das Bad von Hand kräftig gelüftet wird kann das schon die Ursache sein.
 
J

Jonas90

Erstmal Danke für Eure Antworten

Habe nun auch nochmal ein bisschen was dazu gelesen. "Dicht" scheint hier nicht verkehrt zu sein.
Das Rigips so durchlässig ist, wusste ich bislang nicht. Dann lasse ich den Trockenbauer heute alles trocknen, isolieren und die Decke neu machen und hoffe, dass das Problem nicht nochmal auftritt.

Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat unser Bauträger leider nicht angeboten. Habe mich damit aber auch vorher nicht wirklich mit befasst. Scheint aber ja wirklich viele Vorteile zu haben. Vielleicht lasse ich das in ein paar Jahren mal nachrüsten.
 
K

knalltüte

Hi, Wenn keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung zum aktuellen Zeitpunkt (geht ja auch dezentral in einzelnen Räumen ;-) nur ne klitzekleine Kernbohrung + Strom erforderlich) dann wäre zumindest eine Zwangsent/belüftung im Bad angebracht. So wie früher in meiner Studentenbutze mit Lichtschalter und Nachlauf gekoppelt... Da wird dann für 10-15 Minuten lang kräftig die feuchte Luft nach draußen geschubst.
 
Schimi1791

Schimi1791

[...]
nur ne klitzekleine Kernbohrung + Strom erforderlich)
[...]
Idealerweise eine 30 cm Kernbohrung. Der Lüfter lässt sich dann dort einführen. Der Vorteil, hier etwas mehr Geld auszugeben liegt in der Wärmerückgewinnung durch einen Wärmetauscher. Auch können die "besseren" Modelle Luft raus und rein befördern.
 
Zuletzt aktualisiert 26.11.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation
Nr.ErgebnisBeiträge
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
3Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
4offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
5Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
6Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
7Grundbucheintrag vom Bauträger löschen 18
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
9Muss Bauträger auf enorme Böschungshöhe/Kosten hinweisen? 12
10Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
11Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
12Baubeschreibung von unserem Bauträger 13
13Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
14Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
16Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
17Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
20Miete für Bautrockner in Schlussrechnung/Bauträger - Rechtens? 14

Oben