G
guckuck2
Die Gefälledämmung wäre aber vorzuziehen von der Aufbaudicke her, als das mit Estrich zu machen.Vielen Dank für die Antworten. Das mit der Gefälledämmung 2Grad-Neigung fällt lieder eher weg.
Habt ihr eine Idee für einen Belag? Wir haben schon an eine 1Grad-Neigung beim Estrich gedacht, so dass wir wir wenigstens etwas Neigung hätten und dann einen relativ dünnen Aufbau daraufmachen. Der Belag hätte dann noch 7cm - 4,3cm -> 2,7cm übrig.
Die Zisterne ist eine gute Idee, danke!
Oder brauchst du eigentlich gar keine Dämmung? Dann ist natürlich der Estrich vorzuziehen, allein vom Preis her schon.
Und um es noch mal zu wiederholen, falls du wirklich 7m von der Tür weg Gefälle hast, bei 2%, ist 0,0 Platz für einen Bodenbelag.
Man könnte aber auch ein Kontergefälle machen, sodass das Wasser in einen Ablauf in der Dachmitte geleitet wird (Auswirkung auf Raum darunter), oder in eine Rinne führt, die wiederum zu einem Entwässerungspunkt ableitet.
Es reichen auch 0% Gefälle, wie dein Architekt schon sagt. Das Dach muss aber entsprechend ausgeführt werden.
Da brauchst du auch nicht dran herum verhandeln, niemand wird dir diese Entscheidung abnehmen. Es ist dein Risiko als Bauherr.