ElBoCaDiLlO
Hallo liebe Leute,
mein erster Beitrag hier im Forum. Ich hoffe, Ihr könnt mir etwas helfen.
Ich habe ein Fertighaus geplant und da es jetzt ja die Änderungen in der Energieeinsparverordnung gab und ich eine Abluftwärmepumpe verbauen werde, sind meine Anforderungen an die Dämmung gesunken.
Um etwas Geld zu sparen, wollte ich daher auf eine 16cm Perimeterdämmung unter dem Betonfundament verzichten.
Nun wurde eine neue Energieeinsparverordnung Berechnung angestellt. Die Dämmung besteht aus 20cm C20/25 Beton und 8,5cm WLG025 Dämmung unter dem Estrich. Komme so auf einen U-Wert von 0,27 W/m²K und das ist ja schon ziemlich viel für ein Kfw55 Haus, oder?
Kenne mich leider nicht aus, das ist auch der Grund, dass ich alles abgegeben habe, aber alle anderen Werte (Dach, Seitenwände) liegen bei etwa 0,14 W/m²K.
Seht ihr eine einfache Möglichkeit, den Boden besser zu isolieren und macht es vor allem auch Sinn, oder ist der Wert so ausreichend?
Boden im EG und OG wird komplett mit Fußbodenheizung sein.
Den genauen Bodenaufbau habe ich gerade nicht parat, könnte ich aber nachliefern, wenn gewünscht.
Vielen Dank und viele Grüße vom belegten Brötchen
mein erster Beitrag hier im Forum. Ich hoffe, Ihr könnt mir etwas helfen.
Ich habe ein Fertighaus geplant und da es jetzt ja die Änderungen in der Energieeinsparverordnung gab und ich eine Abluftwärmepumpe verbauen werde, sind meine Anforderungen an die Dämmung gesunken.
Um etwas Geld zu sparen, wollte ich daher auf eine 16cm Perimeterdämmung unter dem Betonfundament verzichten.
Nun wurde eine neue Energieeinsparverordnung Berechnung angestellt. Die Dämmung besteht aus 20cm C20/25 Beton und 8,5cm WLG025 Dämmung unter dem Estrich. Komme so auf einen U-Wert von 0,27 W/m²K und das ist ja schon ziemlich viel für ein Kfw55 Haus, oder?
Kenne mich leider nicht aus, das ist auch der Grund, dass ich alles abgegeben habe, aber alle anderen Werte (Dach, Seitenwände) liegen bei etwa 0,14 W/m²K.
Seht ihr eine einfache Möglichkeit, den Boden besser zu isolieren und macht es vor allem auch Sinn, oder ist der Wert so ausreichend?
Boden im EG und OG wird komplett mit Fußbodenheizung sein.
Den genauen Bodenaufbau habe ich gerade nicht parat, könnte ich aber nachliefern, wenn gewünscht.
Vielen Dank und viele Grüße vom belegten Brötchen