Danke für die Antworten.

Wie ist das mit dem Warmwasser? Da doch Wärmepumpen am besten für geringe Temperaturunterschiede geeignet sind? Wenn im Winter dann Warmwasser auf 60 Grad aufbereitet werden soll, benötigt das dann nicht ziemlich viel Strom?

Wie sieht es mit der Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaik aus? Rechnet sich wahrscheinlich auch nicht oder?
Bei "Wärmepumplern" wirst du im Einfamilienhaus-Bereich kaum jemanden mit 60Grad-Warmwasser finden - eher so im Bereich 45-50 Grad. Es sollte natürlich ein ausreichender Durchsatz vorhanden sein - also dass sich der Speicher regelmäßig neu füllt (Thema Legionellen).

Mit Photovoltaik ist es eine ähnliche Sache. Hoher Eigenverbrauch in der Praxis ohne Batteriespeicher nicht möglich - und im Winter schwacher Ertrag. Bei einer fremdfinanzierten Photovoltaik-Anlage inkl. Zinsen, Versicherung, Reparaturen, Rücklage usw. sicher nicht mehr lohnenswert (ökonomisch).

Vgl.: https://www.hausbau-forum.de/threads/lwwp-mit-Solarthermie-und-Kamin-kosten-nutzen-Sinn.11621/page-3
 
Häuslebau3r

Häuslebau3r

Wenn ich nicht ganz falsch Liege, bringen die 60 Grad doch nur Wärmepumpe die für Altbauten gedacht sind um noch normale Heizkörper auf Temp. zu bringen oder? Für normale Fußbodenheizungen wie geschrieben sollte das Wasser bei 40-50 Grad liegen. Meine Infos bis jetzt.
 
Cascada

Cascada

...bei Fußbodenheizung im Neubau oder vergleichbar renovierten Bestandsbauten eher maximal 35 Grad bei extremen Minusgraden...
 
H

hiasl86

Also soweit ich das hier rauslese wäre eine Luft-Wasser-Wärmepumpe allein für Fußbodenheizung und Warmwasser ausreichend und ohne Kombination am wirtschaftlichsten oder?

Hier gibt es ja auch 2 Varianten, einmal die Kompaktversion und einmal die Split. Welche ist hier zu empfehlen (bzgl. Geräuschentwicklung und Effizienz)?

Ist es sinnvoll dazu noch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einzubauen?

Vielen Dank für eure Hilfe!
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist in modernen Neubauten immer sinnvoll, unabhängig davon wie geheizt wird...
 
Cascada

Cascada

Über kontrollierte Wohnraumlüftung MIT Wärmerückgewinnung gibt es schon viele Beiträge. Einfach mal etwas bemühen und die Foren durchsuchen. Tenor in etwa: nicht unbedingt notwendig (aber wer lüftet schon richtig händisch), rechnet sich ökonomisch wahrscheinlich nie - aber ein enormer Komfortgewinn.
 
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11360 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Photovoltaik für Warmwasser 26
7Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
9Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
12Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
15Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
20Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11

Oben