Folgende Angaben lassen darauf schließen, dass dein Durchfluss zu gering ist:
-nur 0,3 bis 0,5 K mehr Raumtemperatur bei Erhöhung des Vorlaufs um 5 K
-generell eher hohe Vorlauftemperatur
-wo die Schlangen weniger eng sind, wird es wärmer
-Pumpe nur auf 1
-Schlangen subjektiv eng gelegt
Wie hoch ist die Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf? Hast du schon versucht, alles Kreise unten zu drosseln?
-nur 0,3 bis 0,5 K mehr Raumtemperatur bei Erhöhung des Vorlaufs um 5 K
-generell eher hohe Vorlauftemperatur
-wo die Schlangen weniger eng sind, wird es wärmer
-Pumpe nur auf 1
-Schlangen subjektiv eng gelegt
Wie hoch ist die Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf? Hast du schon versucht, alles Kreise unten zu drosseln?