Fenstersensor einbauen und über dessen Zustand den Rollladen entsprechend steuern.
Bedenken habe ich auch, wie gut die Präsenzmelder einen im Raum erkennen, wenn man sich nicht bewegt - z.B. TV guckt oder ruhig am Tisch sitzt.
Ja ist ein Problem. Kompensierbar z.B. durch längere Nachlaufzeiten (es wird sonst dunkel, wenn man zu lange auf dem WC sitzt ).
Du musst ggf. mehrere Informationen kombinieren. Beispiel TV gucken - nutze doch die Information, ob der TV an oder aus ist, um die Präsenz zu steuern. Das kannst du z.B. mittels Schaltaktor mit Strommessung machen. Moderne TVs haben auch APIs, die sich abfragen lassen. Wir haben beispielsweise nen TV im Schlafzimmer (jaja!) und wenn ich den nachts ausschalte gehen alle Lichter im Raum ebenfalls aus und Raffstore zu, sofern noch was an/offen ist.
Es gibt auch Sensormatten die man sich unter die Matratze legen kann. Gewicht drauf = Person im Raum, vermutlich schlafend.
Bei den CO2 Sensoren - hier wäre es genial, wenn der Glastaster z.B. ebenso den Sensor direkt dabei hätte. Pro Raum einen CO2-/Luftfeuchtigkeits-Sensor, wären HAR, Bad EG, Wohn-Esszimmer, Küche, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer 2, Bad2, Gästezimmer, direkt 9 Sensoren - ohne Verkabelung alleine 1900€ für nur diese Sensoren. 1235€, wenn man die Sensoren mit von der BAFA gefördert bekommt. Hier wünschte ich, dass gerade diese Sensoren ein gutes Stück günstiger wären.
Gutes Beispiel, wie man im
KNX Overkill landen kann und auch die Kosten hoch treibt.
Was genau erhoffst du dir von CO2 Sensoren und dann auch noch so viele? Die Lüftungsanlage kannst du nur fürs ganze Haus hoch/runter regeln. Integriere doch einfach in die zusammengeführte Abluft in der Lüftungsanlage einen zentralen CO2 Sensor (gibts z.B. von Zehnder sogar im Zubehör und übers KNX Gateway bringste die Info auf den Bus) und entscheide nach diesem Messwert, ob da jetzt die Powerstufe gezündet werden soll.
CO2 ist in Wohnräumen mit kontrollierter Lüftung überhaupt gar kein Problem imho. Vielleicht zur Sicherheit sowas Richtung Kamin, sofern vorhanden.
Es ist wie mit den Fenstersensoren. Man halbiert dafür die Kosten, wenn man nur einen und nicht zwei pro Flügel einbaut. Dann erkennt man zwar nur auf/zu und nicht auf/zu/kipp, so what? Ist das so hoch relevant, dass man die Mehrkosten dafür tragen will?
Meine Sensoren sind vds Zertifiziert dh. die haben auch noch ne Manipulationsleitung. Könnte man natürlich auch jede einzeln auf einen Binäreingang legen ... money money money. Wie wahrscheinlich ist das, dass an meinem Einfamilienhaus jemand versucht nen Fenstersensor zu manipulieren? Da ich noch einen Kanal frei hatte, hab ich alle zusammen auf einen klemmen lassen. Habe daher nur die Info "ein Fenstersensor wurde manipuliert" anstatt "der Fenstersensor im Wohnzimmer wurde manipuliert". Reicht.
Gleiches Spiel mit Rauchmeldern. Habe alle in einen Meldering verkabeln lassen und nur einem das KNX Modul verpasst. Ich kann dadurch keine einzelnen Melder via KNX rumjaulen lassen und wenn es brennt, weiß ich nur das es brennt aber nicht in welchem Raum. Da es aber unwahrscheinlich ist, dass es hier überhaupt jemals brennt und ich auch keinen Palast habe indem ich im Fall einer Alarmierung lange suchen muss, wo es qualmt, ist das verschmerzbar. Daher kostete mich die KNX Anbindung der Rauchmelder nur 60€ anstatt 600€.